Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Преобразователь интерфейсов Modbus RTU в Modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию Преобразователь интерфейсов Modbus RTU в Modbus TCP

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, недорогой преобразователь интерфейсов из Modbus RTU (slave) в modbus TCP (master). Лучше аппаратный, но можно и программный.

    Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЛК 100, лучше 110М2.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ПЛК 100, лучше 110М2.
    нихрена себе преобразователь...

  4. #4

    По умолчанию

    Ну, если не удалят.
    1. Простейший и в одну сторону http://icp-das.ru/catalog/industrial....html?wonds=0& Подходит в 90% случаев.
    2. C определенными наворотами, иногда надо http://russia.novatek-store.com/shop...ov-et-485.html

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну, если не удалят.
    1. Простейший и в одну сторону http://icp-das.ru/catalog/industrial....html?wonds=0& Подходит в 90% случаев.
    2. C определенными наворотами, иногда надо http://russia.novatek-store.com/shop...ov-et-485.html
    Спасибо. Я смотрел первый, но там написано, что режим TCP-slave, а мне нужно чтобы TCP-устройство было мастером.
    Второй по идее должен подойти.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    bladerunner , вам нужен Мастер, чтобы собирал данные с RTU и с него забирать по TCP ?
    Тогда вам может нужен не преобразователь интерфейсов а шлюз, они работают несколько иначе.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    bladerunner , вам нужен Мастер, чтобы собирал данные с RTU и с него забирать по TCP ?
    Тогда вам может нужен не преобразователь интерфейсов а шлюз, они работают несколько иначе.
    а какая разница? Если будет стоять преобразователь, удаленно будете посылать запрос по modbusTCP, а до оконечного устройста дойдет уже запрос по modbusRTU, по такому же принципу будет возвращен ответ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    вот еще один вариант -вполне рабочий: Конвертер TELEOFIS ER108-L4U Ethernet/RS-232/RS-485

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    capzap, разница в том, что шлюз опрашивает устройства без участия ПК, просто преобразователь без ПК не работает и понятия мастер слейв у него не может быть по определению, так как мастер в данной связке именно ПК.
    А раз человек заикнулся о мастере, может он хочет именно шлюз ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:03