  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    Пастеризациях происходит в ВДП (ванна длительной пастеризации), вода в рубашке нагревается двумя 3-фазными тенами, по 5 кВт. каждый. Есть датчик температуры воды в рубашке и датчик температуры самого молока.
    Работали мы раньше на ВДПушках кисломолочку делали. регулировалось ТРМ202 по тем-ре рубашки а переключение. нагрев/охл. ручной вторая уставка на охлаждение. сейчас стоят многофункциональные ванны управление на ПЛК150 чего хочешь то и делаешь

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    Простое включение и отключение тенов не даёт такую точность?
    В ПР200 имеется функция таймера и включения и отключения соленоидов?
    Да не нужна там такая точность. А в ПР есть все что Вы запрограммируете.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Да не нужна там такая точность.
    Имеете в виду что нет необходимости в установке ТТР для плавного регулирования напряжения?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    Имеете в виду что нет необходимости в установке ТТР для плавного регулирования напряжения?
    Смотря чем озабочены. ценой или качеством

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    Сам с языком программирования не знаком, рядом есть кто разбирается.
    Непрерывное регулирование напряжения это для точности регулировки температуры?
    Простое включение и отключение тенов не даёт такую точность?
    Зависит от условий. При большой тепловой инерции и пускатель справится.
    Пускатель намного быстрее выйдет из строя из-за частых срабатываний.


    В ПР200 имеется функция таймера и включения и отключения соленоидов?
    В ПР200 есть всё что вам нужно.
    Нужно правильно составить и настроить программу.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    В 2012 г. модернизировали установку пастеризационно - охладительная пластинчатая автоматизированная
    марки ОПК-5 на Тейковском молочном заводе.
    Использовали приборы фирмы ОВЕН:
    -программный задатчик ТРМ251-Щ1.ИРР;
    -адаптер интерфейса АС4;
    -блок питания БП15Б-Д-24;
    -ПО OWEN Progess Manager;
    -силовое оборудование разных фирм.
    Разработали систему управления и смонтировали (силами сотрудников завода)
    шкаф управления для установки ОПК-5.
    В результате точность поддержания температуры в установившемся режиме
    составляет менее 0,5 градуса при входном воздействии (температуре исходного продукта (молока) около +7 градусов).
    При изменении технологии пастеризации (при входном воздействии порядка +50 градусов)
    возникает необходимость перехода на табличный способ управления - оперативное изменение
    коэффициентов ПИР регулятора.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Установка пастеризации 6.JPG 
Просмотров:	343 
Размер:	297.7 Кб 
ID:	22098

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    В 2012 г. модернизировали установку пастеризационно - охладительная пластинчатая автоматизированная
    марки ОПК-5 на Тейковском молочном заводе.
    Использовали приборы фирмы ОВЕН:
    -программный задатчик ТРМ251-Щ1.ИРР;
    -адаптер интерфейса АС4;
    -блок питания БП15Б-Д-24;
    -ПО OWEN Progess Manager;
    -силовое оборудование разных фирм.
    Разработали систему управления и смонтировали (силами сотрудников завода)
    шкаф управления для установки ОПК-5.
    В результате точность поддержания температуры в установившемся режиме
    составляет менее 0,5 градуса при входном воздействии (температуре исходного продукта (молока) около +7 градусов).
    При изменении технологии пастеризации (при входном воздействии порядка +50 градусов)
    возникает необходимость перехода на табличный способ управления - оперативное изменение
    коэффициентов ПИР регулятора.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Установка пастеризации 6.JPG 
Просмотров:	343 
Размер:	297.7 Кб 
ID:	22098
    Тут речь о пастеризации в емкости. есть такая вещь на маленьких заводах. а подобное делали мы и на ПЛК100,150 а последнюю на СПК110, только по схеме не совсем понятно у вас с возврата горячее молоко обратно в бак. мы отказались от такой схемы возврат ставим после секции регенерации молоко примерно одинаковой тем-ры получаеться

  8. #18

    По умолчанию

    Да, нам нужна автоматизация процессов в ёмкостях длительной пастеризации. Сейчас приходится следить за температурой, времени выдержки этой температуры и вручную включить вентиль для охлаждения. По этому думал поменять 2трм1 на другой, с возможностью автоматизации

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    Да, нам нужна автоматизация процессов в ёмкостях длительной пастеризации. Сейчас приходится следить за температурой, времени выдержки этой температуры и вручную включить вентиль для охлаждения. По этому думал поменять 2трм1 на другой, с возможностью автоматизации
    А сколько емкостей если не секрет?

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    мы отказались от такой схемы возврат ставим после секции регенерации молоко примерно одинаковой тем-ры получаеться
    в теории получается есть шанс кишечке попасть в выдерживать и вытравить её можно только дезинфекцией
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 07:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •