Зависит от условий. При большой тепловой инерции и пускатель справится.
Пускатель намного быстрее выйдет из строя из-за частых срабатываний.
В ПР200 есть всё что вам нужно.В ПР200 имеется функция таймера и включения и отключения соленоидов?
Нужно правильно составить и настроить программу.
В 2012 г. модернизировали установку пастеризационно - охладительная пластинчатая автоматизированная
марки ОПК-5 на Тейковском молочном заводе.
Использовали приборы фирмы ОВЕН:
-программный задатчик ТРМ251-Щ1.ИРР;
-адаптер интерфейса АС4;
-блок питания БП15Б-Д-24;
-ПО OWEN Progess Manager;
-силовое оборудование разных фирм.
Разработали систему управления и смонтировали (силами сотрудников завода)
шкаф управления для установки ОПК-5.
В результате точность поддержания температуры в установившемся режиме
составляет менее 0,5 градуса при входном воздействии (температуре исходного продукта (молока) около +7 градусов).
При изменении технологии пастеризации (при входном воздействии порядка +50 градусов)
возникает необходимость перехода на табличный способ управления - оперативное изменение
коэффициентов ПИР регулятора.
Тут речь о пастеризации в емкости. есть такая вещь на маленьких заводах. а подобное делали мы и на ПЛК100,150 а последнюю на СПК110, только по схеме не совсем понятно у вас с возврата горячее молоко обратно в бак. мы отказались от такой схемы возврат ставим после секции регенерации молоко примерно одинаковой тем-ры получаеться
Да, нам нужна автоматизация процессов в ёмкостях длительной пастеризации. Сейчас приходится следить за температурой, времени выдержки этой температуры и вручную включить вентиль для охлаждения. По этому думал поменять 2трм1 на другой, с возможностью автоматизации