Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Ложные ошибки по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Ложные ошибки по протоколу ОВЕН

    Есть контроллер СПК-110, к которому подключены модули МВ-110-8А и МВ-110-16Д. Опрос происходит по протоколу ОВЕН. Для своевременного оповещения о неисправности датчиков в программе заложен соответствующий алгоритм, согласно которому если в течение 2 мин держится ошибка, то идет сигнал об аварии датчика.

    Проблема в том, что эта ошибка появляется по несколько раз в сутки, причем у одних и тех же датчиков, которые подключены к 2-у или к 4-у входу модулей.

    Всего таких 6 объектов, и на всех происходит одно и то же ложное срабатывание датчиков. Причем, коды ошибок, каждый раз разные.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще выявлена следующая закономерность: подобная проблема возникает на тех модулях 8А, где ко всем 8-ми входам подцеплены термосопротивления.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема наконец-то решена.

    Оказывается, что для определения исключительной ситуации датчика необходимо учитывать не только значение нулевого байта и кол-во передаваемых байт, но и значение выхода Error в ФБ OWEN_GET_REAL.

    Поскольку по непонятным причинам Error может принимать значение TRUE, даже если передача данных с датчика идет нормально. Так же и буфер в ФБ OWEN_UNI_IO может показывает, что передается только нулевой байт (код ошибки), но выход Value в ФБ OWEN_GET_REAL продолжать выдавать адекватные значения.

    Алгоритм неоднократно проверен на объектах. Все четко работает даже без формирования задержки для выдачи сигнала о нештатной ситуации.

    Удивительно, что техподдержка так и не нашла, что ответить на этот вопрос, а только настоятельно рекомендовала перейти на использование протокола Модбас.

Похожие темы

  1. СПК207 по протоколу ОВЕН
    от Andrey_owen в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 14:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 16:19
  4. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23
  5. МДВВ по протоколу ОВЕН
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •