100 мс не пробовал, а вот 320 мс (не убиваемые в Carel) меня добили.... так что тут не скажу. Думаю вполне достаточно 20-50 мс на дребезг...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Можно так добавить дополнительный фильтр:
Фильтр с одним таймером.PNG
Или так:
Фильтр с одним таймером_2.PNG
Напомню, речь шла о ПР200 с питанием и напряжением работы входов 220В, там фильтр уже присутствует, иначе даже при подаче постоянного сигнала на вход, вход бы 50 раз в секунду(как минимум) включался-выключался, так как напряжение переменное!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2020 в 20:26.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.