Есть предложение добавить в ОЛ инструмент "разрезать связь", будет намного проще читать проект, а тоя сейчас все делаю через переменные, которые только таблицу захламляют.
Есть предложение добавить в ОЛ инструмент "разрезать связь", будет намного проще читать проект, а тоя сейчас все делаю через переменные, которые только таблицу захламляют.
А макросы не пробовали применить ?
электронщик до мозга костей и не только
получается какая то матрешка, а при отладке вообще неудобно бывает
Нужно просто сделать линейная связь - нумерованная связь. Не на весь проект а конкретно на связь и возможность включать/выключать.
Если линии точно идут туда куда надо, чтобы они не захламляли экран переключать их в режим нумерованной.
Добрый день, ломаю голову уже несколько дней, прошу Вашей помощи, я новичок и не могу никак создать рабочую блок схему для управления освещением 7 групп.
Возможно уже были подобные разработки.
У меня сложилось мнение, что может моё ТЗ нельзя реализовать на этом реле. (ПР110)
Заранее благодарю.
1. Управление освещением кнопочными выключателями.(кнопка звонка)
2. Нужно включить свет на 240мин., с автоматическим отключением.
7 групп (ламп) 7 кнопок. (Все группы раздельно)
3. Освещение принудительно должно выключатся досрочно с сбросом таймера.
4. Все Семь групп, независимо вкл. или выкл. 8-мой кнопкой (кнопка звонка) должны выключатся и включатся. (общее выкл. или вкл. света).
Последний раз редактировалось Palios; 06.07.2016 в 02:07.
Вообще говоря, ТЗ звучит норм и на ПР110 должно делаться на раз.
Показывайте что у вас получается, так будет проще понять где у вас пробелы.
И подобными вопросами лучше либо создавать тему в разделе "Среда программирования OWEN Logic": http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63, или дописывать в теме "экспресс вопрос-ответ": http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398
Добрый день. Обратились действительно маленько не в ту ветку. Есть ветка примеры реализации ПР110. Но новичку простительно. Пример накидал - посмотрите. Если алгоритм устраивает, остаётся только размножить на остальные входа. Если непонятен принцип - расшифрую. Можно в личку писать. Поскольку не указали какое ПР проект сделал на ПР110 220.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Благодарю за ответ, понял что не в ту ветку.
Сравнил свою схему думаю нет смысла её выкладывать, т.к. не использовал в ней DTRIG и BLINK.
Доработаю под своё ТЗ, выложу в ветку примеры реализации ПР110.
Отдельное спасибо Maximov2009. (Вот это Уровень!!!)