Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 145

Тема: Ошибки Owen Logic

  1. #111

    По умолчанию

    Я бы начал с замены БП.
    Поменял порт усб.
    Лоджик каким образом может на все это влиять?

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от po525 Посмотреть сообщение
    Что такое интернет мы знаем, ложик обновляется как только для него выходят обновления. Винда 7. ПР в шкафу, ноутбук на столе. Ноутбук подключен к сети. Шкаф заземлен. ПР200 24 вольта. Блок питания импульсный Delta. Фото шкафа прилагаю.

    Вложение 54537
    про ноут, подключенный к сети забудьте, или используйте модуль гальванической развязки USB. и в любом случае usb пипец боится коммутации жирных нагрузок и онлайн мониторинг них*** стабильно не пашет. но это максимум ведет к падению лоджика, но у меня никтогда не происходило непроизвольных включений-выключений выходов.

    замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
    максимум развязывающий транс перед БП.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
    максимум развязывающий транс перед БП.
    Я не предлагаю замену, речь об исключении одного из факторов.
    за 15 лет в кипе я понял одно, контроллеры, не важно какие, в первую очередь требуют нормального питания.
    Сколько их удалось "поднять" банальной заменой электролитов..

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    про ноут, подключенный к сети забудьте, или используйте модуль гальванической развязки USB. и в любом случае usb пипец боится коммутации жирных нагрузок и онлайн мониторинг них*** стабильно не пашет. но это максимум ведет к падению лоджика, но у меня никтогда не происходило непроизвольных включений-выключений выходов.

    замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
    максимум развязывающий транс перед БП.
    я вроде нигде не обозначал что выходы произвольно вкл/выкл. про ноут подключенный к сети забыть не могу, батарея почти мертвая . Остановимся на гальванический развязке ЮСБ. спасибо за наводку, изучу этот вопрос.

  5. #115

    По умолчанию

    Я бы проверил посадку по питанию. Возможно при запуске вашей программы у той фазе откуда запитан БП очень много потребителей и они "сажают" БП а он "сажает" питание промежуточных реле и тому подобное. Ну а дальше происходит то что вы описывает.

  6. #116

    По умолчанию

    Проблема в том, что у меня 4 ПРки на разном оборудовании. И везде ноутбук ведет себя одинаково - почти каждый щелчок реле сопровождается вылетом программы. А в том шкафу, что я выложил ранее, так там у блока питания нагрузка это только само ПР, с десяток емкостно-индуктивных датчиков и промежуточные реле (которые работают редко когда 3 одновременно). И все. Я так понимаю что о просадке по питанию речи быть не должно, но все равно проверю. Спасибо за совет.
    Никто кстати так и не написал что за семафор такой.

  7. #117

    По умолчанию

    Для разнообразия можно и ноутбук одолжить у соседа.

  8. #118

    По умолчанию

    Не поможет. Поверь я на объекте одном 3 месяца провозился прыгая вокруг щита только там помехи входами контроллера шлепали. Что я там только не делал. Помог только развязывающий транс.
    Ноут у меня там вообще по вайфаю сидел. Беда что прки не умеют по 485 прошиваться... Ну кроме пр103
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 18.04.2021 в 14:58. Причина: п. 5.4.

  9. #119

    По умолчанию

    Здравствуйте, после обновления встроенного ПО (без перезаписи программы) на экране появилась надпись: "Программа LOGIC остановлена".
    Как исправить?

  10. #120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, после обновления встроенного ПО (без перезаписи программы) на экране появилась надпись: "Программа LOGIC остановлена".
    Как исправить?
    Добрый день. Можно попробовать запустить программу через системное меню, или загрузить проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •