Появился новый БАГ. Редактирую проект написанный в более ранних версиях, в том числе заменяю ФБ со старой графикой на новые. Сохраняю все макросы и схему, пока не закрыл проект всё работает, проверял на симуляторе, а стоит закрыть проект, потом при открытии сохранённого проекта выскакивает ошибка.
Снимок.PNG
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: programrelayfbd.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.9.143.11845
Сигнатура проблемы 03: 59ddeb73
Сигнатура проблемы 04: ProgramRelayFBD
Сигнатура проблемы 05: 1.9.143.11845
Сигнатура проблемы 06: 59ddeb73
Сигнатура проблемы 07: 9f
Сигнатура проблемы 08: d
Сигнатура проблемы 09: System.AggregateException
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 19.10.2017 в 12:02.
Давайте еще раз, видимо не понятно объяснил. Ситуация 1-датчик подключен к AI2, AI1 в воздухе. В показаниях прибора AI1-99999, AI2-1115.7 Отключаю датчик от AI2 и подключаю к AI1. Показания датчика в AI1-1092.0 в AI2-99999. Т.е. переключения датчика в другой порт дают разные показания на входе в прибор.
Обновил программу - 1.9.143.11845
Обновил ПО ПР200 - 2.05
Побробовал юстировку-
Опять ошибка,
owen-error2.jpg
но результаты как-то изменились
Резистор | ПР200 до юстировки | ПР200 после юстировки
820 | 850.85 | 764.77 |
1000 | 1018.1 | 894 |
1600 | 1636.0 | 1304.4 |
Что делать?
очень похоже, что вы в процессе калибровки что-то выполняете не верно.
произвел калибровку не подключая при этом ни каких сопротивлений и получил аналогичную ошибку "Код ошибки 6".
Калибровка типа датчика 4000 Ом - Код ошибки 6.jpg
Поэтому вам нужно как-то более детально и пошагово описывать процесс, какой канал выбираете при калибровке, на какой вход(ы) и какое сопротивление подаете при выполнении шагов 1,2,3.... и что используется в качестве задачка сопротивления при калибровки....
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Просто как напоминание перемычки все правильно стоят?
Pavel. С "завода " перемычки стоят на 4-20 милиампера смотри страницу 31 инструкции пользователя. А у тебя на фото выбран датчик 4000 ом. я бы проверил перемычки.