    По умолчанию МВ110-8А. Скорость.

    Наслышан о медленной работе этого модуля. На практике дела не имел, потому хотелось бы разъяснить один важный момент.

    Правильно ли я понимаю, что скорость опроса данных со входов не влияет на скорость опроса модуля по Modbus RTU? То есть если величина со входа не успела обновиться, то я получу с модуля старое значение на входе, а не буду ждать ответа несколько секунд?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    данные меняются через 8с
    Он, конечно, тормознутый, но не настолько. С периодом в 1-2 секунды я получал обновлённые показания со всех входов.

  3. #3

    По умолчанию

    В модуле один АЦП, который последовательно опрашивает все 8 входов. Время опроса разное: для датчиков тока, напряжения и термопар - 0,4 сек на один вход; датчики сопротивления - 0,8 сек на один вход. Суммируем все получившееся время и получаем время полного обновления всех данных на модуле.