Тема: СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д

  1. #1

    По умолчанию СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д

    Добрый день!

    Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).

    Физически подключение выполнено вот так.
    Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.

    Параметры МВ-110, МУ-110.

    При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.

    Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM, Modbus_Master_COM_Port, MB-110, МУ-110.

    Результат - такой.

    ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.

    Вопрос - что по скринам я сделал не так?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovA Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).

    Физически подключение выполнено вот так.
    Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.

    Параметры МВ-110, МУ-110.

    При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.

    Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM, Modbus_Master_COM_Port, MB-110, МУ-110.

    Результат - такой.

    ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.

    Вопрос - что по скринам я сделал не так?
    В CODESYS нужно указывать номера COM-портов со смещением на единицу:

    11122.png

  3. #3

    По умолчанию

    Возможно я не прав, но попробуйте все таки разнести адреса приборов пошире, к примеру МУ-16Р адрес 3, а МВ110-16Д адрес 3+16= не ниже 19.
    МВ110-16Д это 16 входов, каждый вход занимает один адрес, вход №1 адрес модуля, вход №2 адрес модуля +1 и т.д вход №16 адрес модуля + 15 то есть фактически 16 адресов занято!
    Про МУ110-16Р точно не скажу, я просто поставил адрес подальше от модулей ввода и все. А модули МВ110-8А (там по 8 входов) ставил адресами 10, 20, 30
    Последний раз редактировалось LStrong; 22.01.2016 в 23:14.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А еще вопросик а в конфигурации выставили RS485?

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. СПК110 не видит флешку
    от Alex256 в разделе СПК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 10:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •