Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: спк 107 падает сеть

  1. #1

    По умолчанию спк 107 падает сеть

    Столкнулся с такой проблемой. Падает сеть rs485 modbus 11520 (пробовал 9400 те же яйца)
    начинает работать нормально. включаю релюшки, какое то время работает. потом падает сеть.
    В чем может быть причина?
    прошивка 3,945
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Не знаю в чем проблема, но решаеться так ставите АС3

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Обновить версию Modbus_Master_COM_Port до последней (3.5.5.0)
    Поставить галочку "восстановление связи"
    Обновить версии inp и outp до последних (3.5.4.0)

  4. #4

    По умолчанию

    Перезапуск связи не выход из положения. так как при пропадании сигнала с концевиков встанет вся машина.
    версия таргета 3,5,3,40. по инструкции же нужно ставить версии равные или меньше. да и не помогает пробовал)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stumex Посмотреть сообщение
    Перезапуск связи не выход из положения. так как при пропадании сигнала с концевиков встанет вся машина.
    версия таргета 3,5,3,40. по инструкции же нужно ставить версии равные или меньше. да и не помогает пробовал)
    Естественно нужно и таргет обновить.
    А без галочки будете до первой ошибки работать.
    А потом курить.

  6. #6

    По умолчанию

    Обновил. так же падает. галочка перезапуск не помогает((1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
    первое устройство пытается восстановить связь. но почти сразу падает.
    если делаю "сброс" то какое то время работает.
    Последний раз редактировалось stumex; 25.01.2016 в 09:59.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Что за устройства подключены?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Что за устройства подключены?
    мв110-32дн дискретного ввода
    му110-32р вывода

    Логика падений не ясная. может час отработать. а может начать каждые 5-10 секунд падать((
    Последний раз редактировалось stumex; 25.01.2016 в 10:59.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stumex Посмотреть сообщение
    мв110-32дн дискретного ввода
    му110-32р вывода

    Логика падений не ясная. может час отработать. а может начать каждые 5-10 секунд падать((
    А чем обусловлена команда чтения 04?
    Я обычно 03 использую (Она кстати по умолчанию)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2016
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Покажите, что у Вас в настройках MainTask стоит. А именно тип запуска и интервал.

    Modbus_Slave_Com_Port_1 у Вас физически не подключен/не настроен на нужную скорость?
    Последний раз редактировалось orensnake; 25.01.2016 в 14:11.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 107
    от Olehbh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 10:35
  2. Codesys и СПК 107
    от Чайник в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:04
  3. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  4. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  5. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 06:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •