Тема: Автоматизация частного отопления

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Томская область
    Сообщений
    27

    По умолчанию Автоматизация частного отопления

    Всем доброго времени суток. Планирую сам в своем доме автоматизировать процесс отопления. Помогите с выбором контроллера. Схема:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.jpg 
Просмотров:	647 
Размер:	137.7 Кб 
ID:	21965
    Общий принцип работы системы, это работа ТТК всегда в номинальном режиме и подача теплоносителя к потребителям заданной температуры, а излишки в тепла накапливать в ТА.
    Работу данной схемы проще рассматривать по отдельным контурам, а именно:
    1. К1 – контур отопления дома (ТА – Дом)
    2. К2 – контур отопления ТТК – ТА (нагрев ТА)
    3. К3 – контур отопления бани
    4. К4 – система водоснабжения
    К1. На основании показаний Тнар задается (по графику) температура подачи Тп, которая регулируется клапаном V-2. Н2 включен на протяжении всего отопительного периода. Возможные ситуации:
    1. Т2 ≥ Тп - клапан V-2 поддерживает Т3 = Тп
    2. Т2 < Тп - клапан V-2 отсекает К1 от ТА, включается ЭК и поддерживается Т3 = Тп
    3. Как только Т2 ≥ Тп – ЭК отключается и клапан V-2 поддерживает Т3 = Тп .
    К2.
    1. Т1 ≥ Т2 – насос Н1 включен
    2. Т1 < Т2 – насос Н1 выключен
    К3. Аналогично К1
    К4. Поддержание заданного давления в системе водоснабжения (из колодца) на основании показаний датчика давления Р и защита от сухого хода и перегрузки насоса Н4 на основании датчика тока ДТ.

    В связи с отсутствием избытка финансов процесс автоматизации будет проходить поэтапно: в этом году только К1 и К2, а остальное в лучшем случае в следующем году.
    Для себя определил оптимальным ПР200, но справится ли?

    P.S. Контроллер нужен с экраном для мониторинга показаний и задания параметров вручную на начальном этапе освоения программирования.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    СПК105 / СПК107 / СПК110 / СПК207 / СПК210
    или дешево и сердито ИП320+пр114+прми+модули ввода вывода.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Томская область
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    А почему не ПР200 на начальном этапе и ПР200 + модули ввода вывода в дальнейшем?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Raspberry Pi2 + Codesys 3 + модули ввода-вывода (то что планирую у себя)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    А почему не ПР200 на начальном этапе и ПР200 + модули ввода вывода в дальнейшем?
    ответы по пр200 - в теме пр200 и по софту к пр200. если готовы ждать пару лет удобоваримый софт и модули вводавывода для нее - милости просим, да и нам потом расскажете.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Еще один вариант. ПР114 (без всяких экранов так их ) дешевенький USB-UART но лучше конечно с гальванической развязкой. Пусть готовый ПР-МИ 485
    + тот же Raspberry, на который установить SCADA - это вам и web и изменение уставок и мониторинг параметров. А ПР-ка пусть занимается регулированием по программе.

  7. #7

    По умолчанию

    Вызывает сомнения два пункта.
    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    Общий принцип работы системы, это работа ТТК всегда в номинальном режиме и подача теплоносителя к потребителям заданной температуры, а излишки в тепла накапливать в ТА.
    Не совсем понятно, как вы собираетесь регулировать отопление по наружной температуре, если, например, окажется, что твердотопливный котёл вырабатывает избыточно тепла. Что это ещё за теплоаккумулятор, и возможно ли разумными средствами аккумулировать этот избыток. Или я не понимаю, как вы будете управлять мощностью этого котла.
    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    К4. Поддержание заданного давления в системе водоснабжения (из колодца) на основании показаний датчика давления Р и защита от сухого хода и перегрузки насоса Н4 на основании датчика тока ДТ.
    Откажитесь от идеи по току определять сухой ход и перегрузку насоса. Чтобы убедиться в сложности этой задачи, изучите нагрузочную характеристику асинхронного двигателя (надеюсь, у вас там не постоянник?), и вы увидите, что во всём диапазоне нагрузок насоса ток изменяется в слишком маленьком диапазоне, причём он будет зависеть не только от давления. Просто меняется характер тока - в холостом режиме этот ток в значительной мере реактивный, а в режиме перегрузки - активный. Но датчиком тока это отловить сложно, вас замучают либо ложные срабатывания, либо несрабатывания системы. Единственная возможность диагностировать режимы насоса без установки датчиков давления - это реле косинуса, но это выйдет дороже и опять-таки не очень надёжно при небольших мощностях. Косинус, по крайней мере, изменяется при изменении нагрузки двигателя в гораздо большем диапазоне, чем ток.
    Поэтому перенесите на своей схеме линию управления насосом с датчика тока на датчик давления - это вполне зарекомендовавший себя способ защиты от сухого хода и от превышения давления.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Томская область
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вызывает сомнения два пункта.
    1. Теплоаккумулятор это емкость с теплоносителем (водой) объемом 2,5 м.куб. А регулировать буду с помощью трехходовых клапанов с приводами (V-2 и V-3 на схеме), подмешивая обратку в подачу для приготовления теплоносителя нужной температуры.
    2. Это мечты на далекое будущее и этот вопрос еще подробно не изучал. Спасибо за совет.
    Последний раз редактировалось Nafanja; 23.01.2016 в 15:03.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Томская область
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Raspberry Pi2
    Бюджет данного варианта конечно заманчив, но я не уверен что смогу быстро освоить Codesys в отличии от OWEN Logic.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Купите ТРМ 32 или 132М или 232.
    Этого будет достаточно.

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •