Здравствуйте!
Программа конфигуратора сообщает: Нет информации о состоянии процессора!
Подскажите пожалуйста подскажите, что сделать, чтобы панель грузилась как вчера.
Здравствуйте!
Программа конфигуратора сообщает: Нет информации о состоянии процессора!
Подскажите пожалуйста подскажите, что сделать, чтобы панель грузилась как вчера.
Спасибо, поставил перемычку, началась загрузка, по окончании, опять "нет информации о состоянии процессора!. Старый проект грузить начинает, но постоянно отваливается на середине и просит проверить кабель...
Программирую через Express Card 3/4 RS-232... убавил скорость до 9600 стало реже отваливаться.
Сообщение "Нет информации о состоянии процессора" возникает при использовании в проекте более одного окна ГРАФИК РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Чем помочь можно?
Если у Вас несколько графиков реального времени, то возможно не хватает памяти для размещения графиков, но в этом случае сообщение должно быть "PSW Lack". А у Вас какое-то "кривое" сообщение "Нет информации о состоянии процессора". Какая версия конфигуратора?
Как победить?
Подсчитать требуемое количество регистров PSW для всех графиков http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595 и сравнить его со значением "PriPSW" в настройках проекта. Количество регистров для графиков не должно превышать "PriPSW"
Что делать если регистров не хватает?
а) уменьшить число точек в графике
б) уменьшить значение "VisPSW номер" и на эту же величину увеличить значение "PriPSW номер", с таким расчетом, что бы "VisPSW номер"+"PriPSW номер"=2048
в) использовать одновременно способы а) и б).
с) или так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139709
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Версия конфигуратора 2.82
Такой там расчёт замудрёный... ну по простому сложив получил на всех графиках (3 окна по 2 графика по 300 точек на график + 2 окна по 3 графика по 300 точек на график) = 3600 точек формата Word и получается что однозначно такое количество не войдёт, если "VisPSW номер"+"PriPSW номер"=2048 ?
Чего там замудренного?
График две кривые по 300 точек, формат WORD
N=[4+(n1+1)]х1 + [4+(n2+1)х1]=4+(300+1) + 4+(300+1)=305+305=610 регистров
График три кривые по 300 точек, формат WORD
N=[4+(n1+1)]х1 + [4+(n2+1)х1] + [4+(n3+1)х1]=4+(300+1) + 4+(300+1) + 4+(300+1)=305+305+305=915 регистров
ИТОГО 3*610 + 2*915 = 3660 регистров.
Я не знаю есть ли настройки числа регистров в версии 2.88. Для 2.с.6f смело сделал бы "PriPSW номер"=3840 и все.
ЗЫ. В версии 2.88 такая возможность есть
Захват-1.png
Последний раз редактировалось petera; 25.01.2016 в 12:47.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Уважаемые, Адрей, petera, большое Вам спасибо, помогли. PriPSW =3840 и глупая ошибка "нет информации о состоянии процессора!" ушла.