Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.

  1. #1

    По умолчанию Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.

    Здравствуйте, господа!!! Помогите советом в подборе оборудования. Задачи: есть приточная машина, которая должна регулировать приточный воздух по параметрам температура и влажность. В системе есть электрические нагреватели, водяные нагреватель и охладитель, пароувлажнители. Точная регулировка температуры осуществляется осуществляется за счет водяного нагревателя и охладителя с трехходовым клапаном с управление 4-20мА, электрические нагреватели включаются по мере необходимости без плавной регулировки(если водяной нагреватель не может поддерживать температуру). Пароувлажнители включаются аналогично электрическому нагреву. Проектом предусмотрена установка Siemens LOGO с модулями расширения, но по понятным причинам поступило предложение отказаться от Siemens LOGO в пользу ОВЕНа. Вопрос: возможно-ли заменить Siemens LOGO на контроллеры ОВЕН.
    P.S. Температура и влажность контролируются одним датчиком Honeywell HTDT-3200.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если коротко, то да возможно. А если расширенно, то нет конкретного техзадания. А именно - сколько нужно входов-выходов и каких. Самый бюджетный вариант ПР114, если хватит входов-выходов и не не надо менять уставки. Но потребуются датчики с токовым выходом. Если менять уставки, то + любая панель оператора и + ПР-МИ485. Далее по мере усложнения ПР200, где можно менять уставки на встроенном экранчике как у ЛОГО, но для неё софт сырой и с модулями расширения непонятки, сам жду с нетерпением конца доведения до ума, чтобы пустить в дело. Ну а дальше уже по мере удорожания контроллер с модулями расширения и панелью (опять ежели нужно изменение уставок).
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Посмотрел Ваш датчик, как раз подойдёт и для ПР114 и для ПР200. Так что выбирайте.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Есть вот такая схема расключения Siemens LOGO. Уставки менять необходимо
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А3-2.jpg 
Просмотров:	555 
Размер:	62.7 Кб 
ID:	21929   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А3-3.jpg 
Просмотров:	390 
Размер:	34.5 Кб 
ID:	21930  

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если можно, картинки с большим разрешением, буквы не читаются. Можно на почту maximov2009@mail.ru И что это за установка, если не секрет?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ПР114 + панель любая с Modbus + ПР-МИ485 (можно сэкономить и взять у Atman его сетевой модуль с гальванической развязкой если панелька будет так же сетевой то отличная связка.

    з.ы. я бы не рисковал сейчас с ПР200... имхо.

    Упс, у вас выходы 0-10В на управление, могу ошибаться, но разве у ПР114 есть выходы 0-10В ?
    И рисунки размазаны, непонятно сколько там и чего ?

    С ПР114, а точнее 2-мя штуками придется повозиться. У одной не хватит вх/вых. значит надо 2 штуки а это либо разделение задач, либо настраивать связь между ними макросами, так как нет портов.

    Я насчитал по схеме 16 входов, 12 дискретных выходов и 2 аналоговых выхода.
    Последний раз редактировалось melky; 21.01.2016 в 08:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Упс, у вас выходы 0-10В на управление, могу ошибаться, но разве у ПР114 есть выходы 0-10В ?
    Есть.

    С ПР114, а точнее 2-мя штуками придется повозиться. У одной не хватит вх/вых. значит надо 2 штуки а это либо разделение задач, либо настраивать связь между ними макросами, так как нет портов.

    Я насчитал по схеме 16 входов, 12 дискретных выходов и 2 аналоговых выхода.
    ПЛК 63/73+модуль расширения.

  8. #8

    По умолчанию

    У ПР200 в ближайшее время должна появиться модификация с 0-10В

  9. #9

    По умолчанию

    Вот более качественные рисунки. Сам склоняюсь ПЛК 63 с модулями расширения, но мало опыта программирования. Самое интересное какую дельту по температуре может держать ПЛК.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А3-2.1.jpg 
Просмотров:	443 
Размер:	785.2 Кб 
ID:	21960Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А3-2.1.jpg 
Просмотров:	443 
Размер:	785.2 Кб 
ID:	21960Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А3-3.1.jpg 
Просмотров:	365 
Размер:	370.6 Кб 
ID:	21959

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Контроллер то может держать любую дельту. Он как директор решения принимает быстро и мудро. А в целом поддержание температуры зависит в большей степени от источников информации (датчиков) и исполнителей, всё как в жизни. Как скорость эскадры определяется самым медленным кораблём.
    Как определитесь на чём делать, составляйте грамотное техзадание и за помощью в соответствующую ветку форума.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. ошибка при установке
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 13:35
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:40
  5. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •