Пытаюсь собрать паяльную станцию на трм151, подключил твердотельное реле управление по току 4-20 mA . На выходе на реле 3.67мА и все ! В чем может быть проблема , в настройках ?
Пытаюсь собрать паяльную станцию на трм151, подключил твердотельное реле управление по току 4-20 mA . На выходе на реле 3.67мА и все ! В чем может быть проблема , в настройках ?
А схему подключения, если можно?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
От Трм клемма 4 идёт на +24в , -24в идёт на реле - , с плюса реле на клемму 5 Трм .
А где Вы меряете ток? Померьте в разрыве - между 5 выходом и входом ТТР. И какая именно у Вас твердотелка?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Вечером замерю отпишусь , да и ещё заметил 3.67 есть даже если отключить питание от трм , так должно быть ? Спасибо !!
В разрыве между 5 выходом и входом ттр 3.67, даже при отключённом трм . ТТР вот такое http://kiev.zakupka.com/p/33075028-t...t_testimonials
Проблема может в программировании ? Спасибо .
Не кто не может подсказать ? Уже пару дней мучаюсь ((
Может на выход 5 с Трм надо подключить сопротивление нагрузки ЦАП ? Или твердотелка и работает как сопротивление ?
Добрый день. Скорее всего у Вас ТРМ просто не включилась в работу. Поэтому просто через цепь течёт минимальный ток. если бы сгорел выходной транзистор, тока не было бы вообще. Может не настроена сама программа работы. Проверьте в каком режиме она работает.
Дистанционно сложно решать такие вопросы.
Я бы проверил отдельно ТТР от токового задатчика. И если рабочая, тогда уже снова бы брался за программу. Выберите режим, при котором точно знаете, что управляющий сигнал должен быть максимальным и мерил. А то может быть у Вас установлен режим холодильника, вместо нагревателя. И вы ждёте открытия ТТР, а ТРМ его наоборот закрывает.
Я так понял, что вы занимаетесь дома и возможности проверки ограничены, но пытайтесь.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)