Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Прошу помощи Трм 151.01.ии

  1. #1

    По умолчанию Прошу помощи Трм 151.01.ии

    Пытаюсь собрать паяльную станцию на трм151, подключил твердотельное реле управление по току 4-20 mA . На выходе на реле 3.67мА и все ! В чем может быть проблема , в настройках ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    А схему подключения, если можно?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    От Трм клемма 4 идёт на +24в , -24в идёт на реле - , с плюса реле на клемму 5 Трм .

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    А где Вы меряете ток? Померьте в разрыве - между 5 выходом и входом ТТР. И какая именно у Вас твердотелка?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Вечером замерю отпишусь , да и ещё заметил 3.67 есть даже если отключить питание от трм , так должно быть ? Спасибо !!

  6. #6

    По умолчанию

    В разрыве между 5 выходом и входом ттр 3.67, даже при отключённом трм . ТТР вот такое http://kiev.zakupka.com/p/33075028-t...t_testimonials

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема может в программировании ? Спасибо .

  8. #8

    По умолчанию

    Не кто не может подсказать ? Уже пару дней мучаюсь ((

  9. #9

    По умолчанию

    Может на выход 5 с Трм надо подключить сопротивление нагрузки ЦАП ? Или твердотелка и работает как сопротивление ?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Скорее всего у Вас ТРМ просто не включилась в работу. Поэтому просто через цепь течёт минимальный ток. если бы сгорел выходной транзистор, тока не было бы вообще. Может не настроена сама программа работы. Проверьте в каком режиме она работает.
    Дистанционно сложно решать такие вопросы.
    Я бы проверил отдельно ТТР от токового задатчика. И если рабочая, тогда уже снова бы брался за программу. Выберите режим, при котором точно знаете, что управляющий сигнал должен быть максимальным и мерил. А то может быть у Вас установлен режим холодильника, вместо нагревателя. И вы ждёте открытия ТТР, а ТРМ его наоборот закрывает.
    Я так понял, что вы занимаетесь дома и возможности проверки ограничены, но пытайтесь.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 09:49
  2. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 11:04
  3. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  4. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования