  1. #1

    По умолчанию Как считать сигнал 24В в ПР200

    Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе. Есть датчик мембранного принципа действия, установленный в системе вентиляции. Когда фильтр вентиляции засоряется, мембрана замыкает цепь и подается 24 вольта на лампу индикатор. К ПР200 этот датчик никак не подключен. Есть идея подключить плюсовой контакт от самой этой лампы к ПР200 и каким то образом считать этот сигнал. Каким образом можно реализовать подобное? Какие входы или выходы использовать? Что можно использовать в среде программирования owen logic, какие функциональные блоки? Всем спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Гаазе Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе. Есть датчик мембранного принципа действия, установленный в системе вентиляции. Когда фильтр вентиляции засоряется, мембрана замыкает цепь и подается 24 вольта на лампу индикатор. К ПР200 этот датчик никак не подключен. Есть идея подключить плюсовой контакт от самой этой лампы к ПР200 и каким то образом считать этот сигнал. Каким образом можно реализовать подобное? Какие входы или выходы использовать? Что можно использовать в среде программирования owen logic, какие функциональные блоки? Всем спасибо!
    +24 В это для дискретного входа 1 (True), подайте 24 В на любой дискретный вход и обрабатывайте в программе как вам надо. Пришла 1 , значит авария (засор).
    То же самое можно сделать с аналоговым входом в дискретном режиме. Взять с него 1 и использовать в программе.
    Естественно на входы должны быть 24 В, а не на 220 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.02.2024 в 11:30.

  3. #3

    По умолчанию

    Пока задача считать сигнал. Что с ним потом делать позже придумаем!

  4. #4

    По умолчанию

    и подается 24 вольта на лампу индикатор.
    поставьте в парралель лампы реле с катушкой 24В и с контактов реле снимайте обычный сигнал сухой контакт на вход DI

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    +24 В это для дискретного входа 1 (True), подайте 24 В на любой дискретный вход и обрабатывайте в программе как вам надо. Пришла 1 , значит авария (засор).
    То же самое можно сделать с аналоговым входом в дискретном режиме. Взять с него 1 и использовать в программе.
    Естественно на входы должны быть 24 В, а не на 220 В.
    Всем спасибо. Подключил к дискретному com 2 минус, к дискретному порту DI5 подключил плюс 24В. В среде программирования сделал запись в булевскую переменную. В режиме онлайн отладки показывает 0. Мерил мультиметром, на входе DI5 есть 24В. Связался с сервисным центром что бы узнать какое напряжение должно быть на дискретных входах именно моего ПР200. Сказали 24 должно быть. Но в документации почему то написано что другое. Модель пр как показывает owen logic ПР200-220.2(4).X. В чем моя ошибка может быть?
    pr200.jpg
    noll.jpg
    docum.jpg
    docum2.jpg
    docum3.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий Гаазе; 09.02.2024 в 17:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Похоже вас на...ли. По документации для 220.2 220 вольт, а для индекса 220.24 24 вольта.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Похоже вас на...ли. По документации для 220.2 220 вольт, а для индекса 220.24 24 вольта.
    Похоже на то

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Гаазе Посмотреть сообщение
    Похоже на то
    Просто если вы спросили два икс, и не сказали два точка икс, то это и стало ошибкой.
    220.2.Х, 220 вольтовые входа
    220.2Х.Х, 24 вольтовые входа

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Гаазе Посмотреть сообщение
    Всем спасибо. Подключил к дискретному com 2 минус, к дискретному порту DI5 подключил плюс 24В. В среде программирования сделал запись в булевскую переменную. В режиме онлайн отладки показывает 0. Мерил мультиметром, на входе DI5 есть 24В. Связался с сервисным центром что бы узнать какое напряжение должно быть на дискретных входах именно моего ПР200. Сказали 24 должно быть. Но в документации почему то написано что другое. Модель пр как показывает owen logic ПР200-220.2(4).X. В чем моя ошибка может быть?
    Если не работает дискретный вход, схема 1 Подключение Кнопок ПР200.jpg, возможно входы на 220В,
    то подключите аналоговый, переведите его в дискретный режим в настройках и в программе. Схема 1 Аналоговый вход как дискретный.jpg
    Проверьте переключатели под крышкой.
    https://docs.owen.ru/product/pr200/80/79952#topic-79955
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.02.2024 в 17:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Есть идея перевести аналоговые входы в дискретный режим. Читал что для этого нужно разбирать устройство и переключать перемычки а так же в owen logic настраивать. Прокатит такая схема? Нашел тему на форуме где это обсуждалось https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33417

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 считать программу из устройства
    от KRUPSKIY в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 12:18
  2. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  3. Считать программу
    от kasatonich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:59
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:29
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •