Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Сп270 как менять секунды?

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alximed Посмотреть сообщение
    По пунктам 1 и 2 не сомневайтесь подключаю правильно. По 3-му, программа ПЛК работает по изернету,на ноуте я вижу как работают у меня концевики и ПЛК отрабатывает все. ПЛК у меня ПЛК 110-32 а не ПЛК110-24.30.Р-М[М02].Иду дальше про бывать. Проверти пожалуйста файл может в нем причина?Вложение 21942. Если не подключен кабель КС-1 к панели,то выдает потеря связи Порт PLC адрес№0, если подключен, пишет потеря связи Порт PLC адрес№1.Скачал я с форума файл для СП270 загрузил. Программа открылась кнопки вкл и выкл но так же высвечивается потеря связи Порт PLC адрес№0.
    У Вас какая-то хрень в проекте, не могу найти где она спряталась.
    Несколько замечаний
    1. Вам порт загрузки не нужен
    Захват-1.png--->Захват-2.png
    3. Зачем биты уведомления? Нужны ли они
    Захват-5.png
    2. Остался артефакт в виде микроскопического фрейма
    Захват-4.png---->Захват-3.png
    Возможно на экране, например за его пределами тоже есть какие-то остатки чего-то, из-за этого и не работает, по крайней мере даже в онлайн эмуляции Ваш проект ведет себя очень странно -Потеря связи порт PLC с мельтешащими 0 и 1.
    Сделайте проект с нуля.
    Или возьмите мой

    ЗЫ. Ой, я не могу. Какой такой PLC с адресом 0???
    Захват-7.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 21.01.2016 в 22:37.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Все получилось я нашел причину вот в ней и было33.png. Спасибо всем и petera огромное спасибо!

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alximed Посмотреть сообщение
    Все получилось я нашел причину вот в ней и было33.png. Спасибо всем и petera огромное спасибо!
    Только по русски именительный падеж мн.числа прилагательного "верхний" - "Вибраторы верхниЕ" и "Вибраторы нижниЕ" https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B...BD%D0%B8%D0%B9
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Подключил панель к ПЛК в щите управления но секунды не работают . если я забиваю данные в ПЛК секунды то все работает.Что может быть?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Менять адрес OPC-сервера
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 20:34
  2. секунды на ип320
    от garry в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 11:55
  3. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 09:50
  4. Как преобразовать значения ItrL в секунды
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •