Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Измеритель для расходомера

  1. #1

    По умолчанию Измеритель для расходомера

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется турбинный расходомер НМ004/ТС-NSr (http://www.kem-kueppers.com/durchflu...eet_hm-tcr.pdf) с локальным преобразователем WT.02-K (http://www.kem-kueppers.com/aufnehme...-wi02/?lang=ru) выходной сигнал: 4-20 mA, двухпроводной (пассивный)
    Рабочие напряжение: 12-30 V, регулируемо
    Частотный диапазон: от 1 до 3000 Гц. Вопрос каким прибором с него можно считывать такой сигнал? Простой ТРМ, как я понял не подойдет? Требуется индикация расхода. Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Токовый сигнал подходит для любого "простого" ТРМа.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. если вам просто посмотреть. То ИТП-11 на котором устанавливаете нужный Вам масштаб индикации. И раз пассивный, то соответственно блок питания +24. Если запустить сигнал куда то в программу, для дальнейшей обработки, то либо контроллер с соответствующими входами, либо ПР (соответствующее) ПР114 или ПР200.
    Частота? Что Вы под этим подразумеваете? Если вращение турбины, то она роли не играет никакой. У Вас преобразователь частоты в сигнал 4-20 ма.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, имеется трм 201, значит можно и к нему подключить, с дополнительным питанием?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Если имеется в наличии, можно и к ТРМ-201. Только следуйте пункту инструкции 5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения. Обязательно резистор на входа 10,11. Прибор по сути будет мерять напряжение на этом резисторе. А масштабирование уже в настройках прибора.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Получается такая схема будет?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Б.jpg 
Просмотров:	238 
Размер:	51.3 Кб 
ID:	22029

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Нет. Всё с точность до наоборот. - БП на 11 вход. + на 1 вход даьчтка (I+). А с - датчика (I-) на 10 вход ТРМ.
    Посмотрите у других ТРМ, там попадаются более подробные схемы подключения.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо Вам большое

Похожие темы

  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 21:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:55
  3. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:52
  4. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:15
  5. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •