Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Modbus RTU - ОВЕН ТРМ201 v03.0002

  1. #1

    По умолчанию Modbus RTU - ОВЕН ТРМ201 v03.0002

    Собственно два вопроса :
    1. Можно ли перешить указанный ТРМ201 на ПИД-регулятр ?
    2. Необходимо менять Рабочие параметры по Modbus RTU (температура "уставка регулятора"). Стандартной программой "конфигуратор ТРМ" по RS-485 все работает. С помощью терминальной проги Onitex ModbusTerminal2 2.0.3.9 считываю с регистров температуру , текущую и уставки, но перезаписать уставки не получается - ругается. Где искать ошибки ?

    P.S. Изначальная задача - автоматическое управление температурой в печи, несколько температурных зон по времени. Пробовал организовать через MasterSCADA, но как я понял не получилось из за того что в "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН" нет ТРМ201 с прошивкой v03.0002, А со всех остальных прилетают нули. Очевидно на С# написать приложение будет проще...

  2. #2

    По умолчанию

    1. нет, нельзя.
    2. Запись уставки осуществляется функцией 0х10 по адресу регистра 0х02 (тип переменной Int16) - http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    1. нет, нельзя.
    2. Запись уставки осуществляется функцией 0х10 по адресу регистра 0х02 (тип переменной Int16) - http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf
    Евгений, доброго времени суток.

    По ТРМ-201 есть еще вопросы.

    не получается подключить ТРМ-201 к контроллеру Delta DVP по протоколу ModBus.
    Родная программа видит прибор без проблем.

    Сторонние программы для контроля сом-порта в упор не видят ТРМку...
    И контроллер тоже не видит.


    Что посоветуете?

Похожие темы

  1. ModBus RTU или ОВЕН
    от ongleb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 21:49
  2. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  3. в OPC сервере RS485 нет версии ТРМ201 v03.0002
    от isaev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:21
  4. OPC драйвер для ТРМ200 v03.0002
    от Sergo в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 16:12
  5. не настраивается ОРС для ТРМ200 с MODBUS v03.0002
    от Sergo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •