Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)

  1. #21

    По умолчанию

    P
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    классно когда есть общие слова, у кого кривой модбас? Китайцев, так мастерскада управлет ихним устройством. Мастерскада работает через ОРС от овена, хоть он и с приставкой бета, но в паре с китайцем работают. Остается ПР, в которой добавлена 6 функция в выпадающем меню, но предположительно не работает. Таблица для китайца выложена, там однозначно написано какой функцией идет запись, смысл в совете поиграться какой?

    На момент работы ПР с реле, не был ли включен ОРС в эту же линию, потому что два мастера точно не уживаются, а из того чем поиграться выбор не велик, хоть и в ОРС стоит галка младшим вперед, попробуйте поставить в ОЛ галку на старшим вперед, в лоджике целочисленные переменные так то занимают 4 байта, кто его знает как там идет преобразование в регистр модбас
    Ставил галку и так и так. Не помогает. МВУ-8 с ПР200 работает отлично но там запись идёт 10 функцией. Может действительно проблема в 6 функции.
    ОРС отключён однозначно. У пр200 своя линия rs485
    Последний раз редактировалось uagd; 26.06.2017 в 20:32.

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uagd Посмотреть сообщение
    P

    Ставил галку и так и так. Не помогает. МВУ-8 с ПР200 работает отлично но там запись идёт 10 функцией. Может действительно проблема в 6 функции.
    ОРС отключён однозначно. У пр200 своя линия rs485
    может А и Б перепутаны, но лучший вариант это соединить ПР с ПК по 485, на компе поставить прогу от сюда эмулятор слейва и запустив её, посмотртеть что же отправляет ПР-ка, по тем ли адресам, те ли значения при разных вариантах галки, если регистры не будут менятся можно будет посмотреть лог, что же на самом деле отправляет реле за запросы по 6 функции
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #23
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    У меня таких модулей штук 5 разных моделей и у всех разные области используются ...Тема про ПР200 ,потому и говорю что там другие области используются (криво относительно ПР200), для выходов дискретных чаще это нулевая область
    Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2017 в 20:39.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может А и Б перепутаны, но лучший вариант это соединить ПР с ПК по 485, на компе поставить прогу от сюда эмулятор слейва и запустив её, посмотртеть что же отправляет ПР-ка, по тем ли адресам, те ли значения при разных вариантах галки, если регистры не будут менятся можно будет посмотреть лог, что же на самом деле отправляет реле за запросы по 6 функции
    А и В не перепутаны точно. МВУ-8 работает. Адреса приборов разные.

  5. #25
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну так что там с симулятором слейва, получилось узнать передает ли запросы ПР-ка
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У меня таких модулей штук 5 разных моделей и у всех разные области используются ...Тема про ПР200 ,потому и говорю что там другие области используются (криво относительно ПР200), для выходов дискретных чаще это нулевая область
    при чем тут области памяти ПР, когда стоит определенная задача в качестве мастера записывать одиночный регистр в китайца, который выступает в роли слейва
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27

    По умолчанию

    Попробовал описать проблему подробней.Там и запросы от Пр
    Вложения Вложения

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    uagd модбас у них вполне не кривой, кривое описание, 5-й разъем в 0 переведите, а по описанию 0 это AT команды, 1 - Modbus, по факту у меня наоборот.
    Да и на бинарную команду реле ругается почему-то

    Попробуйте писать число - 256 - включить, 512 - выключить, 768 - триггер, а не пытаться байтами играться.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    PortName = COM7
    BaudRate = 9600
    DataBits = 8
    Parity = None
    StopBits = One
    DtrEnable = False
    RtsEnable = False
    Behavior = Master

    Опрос всех входов группой с 1-ого регистра (у меня в скада регистр +1 так как не с нуля)


    Запрос значений группы элементов "Relay_2"
    Отправка: 01 03 00 01 00 08 15 CC
    Приём: 01 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 59

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Отправка: 02 06 00 02 03 00 28 C9 - команда включения функцией toggle (переключатель), дес 768
    Приём: 02 06 00 02 03 00 28 C9

    Отправка: 02 03 00 01 00 08 15 FF - опрос после отправки команды всех входов
    Приём: 02 03 10 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 9C
    OK!


    У меня реле на 8 каналов

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  3. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  4. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •