Тема: Управление простым роботом на ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Управление простым роботом на ПЛК

    4 пневмоцилиндра (3 двухстороннего действия, 1 - одинарного), 7 электромагнитных клапанов на 24В и 7 датчиков конечного положения. Работа по циклу, положения фиксированные, выставлены упорами; запустил кнопкой "Старт", остановил кнопкой "Стоп".
    Какое оборудование необходимо ? Пока присматриваюсь к ПЛК 100 с транзисторными ключами + БП ватт на 60 + "что-то", что позволит перейти от транзисторных ключей на реле.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A5A Посмотреть сообщение
    4 пневмоцилиндра (3 двухстороннего действия, 1 - одинарного), 7 электромагнитных клапанов на 24В и 7 датчиков конечного положения. Работа по циклу, положения фиксированные, выставлены упорами; запустил кнопкой "Старт", остановил кнопкой "Стоп".
    Какое оборудование необходимо ? Пока присматриваюсь к ПЛК 100 с транзисторными ключами + БП ватт на 60 + "что-то", что позволит перейти от транзисторных ключей на реле.
    БУВР-12 прибавьте

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A5A Посмотреть сообщение
    4 пневмоцилиндра (3 двухстороннего действия, 1 - одинарного), 7 электромагнитных клапанов на 24В и 7 датчиков конечного положения. Работа по циклу, положения фиксированные, выставлены упорами; запустил кнопкой "Старт", остановил кнопкой "Стоп".
    Какое оборудование необходимо ? Пока присматриваюсь к ПЛК 100 с транзисторными ключами + БП ватт на 60 + "что-то", что позволит перейти от транзисторных ключей на реле.
    Можно вообще без ПЛК. Например СП270 + МВДД-К.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А что катушек на 220 в нет в пневмораспределителях ?В чем проблема поставить такие и управлять с ПР.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    ПЛК110-30 - релейный с литерой М
    Для чего рекомендовать заказной ПЛК, да еще и без ограничения по памяти (про панель вообще речи нет, да и на этом проекте М совсем не нужна) ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A5A Посмотреть сообщение
    4 пневмоцилиндра (3 двухстороннего действия, 1 - одинарного), 7 электромагнитных клапанов на 24В и 7 датчиков конечного положения. Работа по циклу, положения фиксированные, выставлены упорами; запустил кнопкой "Старт", остановил кнопкой "Стоп".
    Какое оборудование необходимо ? Пока присматриваюсь к ПЛК 100 с транзисторными ключами + БП ватт на 60 + "что-то", что позволит перейти от транзисторных ключей на реле.
    Почему 7 датчиков положения? - их должно быть 11(12).
    1- на позиции загрузки
    2-захват зажат\разжат.
    1(2)- наличие детали в захвате.
    1-наличие детали на позиции выгрузки.
    По вашей задаче БП и на 30 вт хватит, если мощность катушки пневмораспределителя не более 8вт. Всё равно больше 3х магнитов одновременно не включается.

    ПЛК110-30 с транзисторными выходами. Можно на ПР200 с модулями расширения - МК110-4ДН.4Р или подобным.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что катушек на 220 в нет в пневмораспределителях ?В чем проблема поставить такие и управлять с ПР.
    Нежелательно вообще-то.
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    БУВР-12 прибавьте
    На кой он на пневматике сплющился? мощность катушек современных пневмораспределителей 2-4вт. Транзисторные выхода ПЛК110 с 8вт катушками справляются.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно вообще без ПЛК. Например СП270 + МВДД-К.
    wtf?!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Почему 7 датчиков положения? - их должно быть 11(12).
    1- на позиции загрузки
    2-захват зажат\разжат.
    1(2)- наличие детали в захвате.
    1-наличие детали на позиции выгрузки.
    По вашей задаче БП и на 30 вт хватит, если мощность катушки пневмораспределителя не более 8вт. Всё равно больше 3х магнитов одновременно не включается.

    1 - поворот влево
    2 - поворот вправо
    3- подъём вверх
    4- вниз
    5 - выдвижение вперёд
    6- выдвижение назад
    7- захват отпущен/зажат

    Используются пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112 УХЛ4. Их 7 штук, один потребляет (по документации) не более 12 Вт при 24В. 12*3=36 на катушки + ватт 12-15 ПЛК + запас.




    110-ый не очень хотелось бы, ибо его цена на 7-8 тысяч будет дороже 100-ого. А 7-8 тысяч - это один-два робота, которым необходимо управлять.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A5A Посмотреть сообщение
    7- захват отпущен/зажат
    Используются пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112 УХЛ4. Их 7 штук, один потребляет (по документации) не более 12 Вт при 24В. 12*3=36 на катушки + ватт 12-15 ПЛК + запас.
    Поясните про поведение захвата - при отсутствии давления воздуха в пневмосистеме он должен удерживать деталь.
    И должен быть ещё минимум 1 датчик - наличие детали в захвате.
    110-ый не очень хотелось бы, ибо его цена на 7-8 тысяч будет дороже 100-ого. А 7-8 тысяч - это один-два робота, которым необходимо управлять.
    Строго говоря, у вас не робот, а манипулятор.
    И ПР110/114 для решения вашей задачи за глаза хватит.

  9. #9

    По умолчанию

    И ПР110/114 для решения вашей задачи за глаза хватит.
    это смотря с какой скоростью все там шевелится.

    при отсутствии давления воздуха в пневмосистеме он должен удерживать деталь.
    как, что то удержится, если нет воздуха????

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    как, что то удержится, если нет воздуха????
    а так, что воздух разжимает обхваты и при аварийном отключении воздуха на манипуляторе деталь не упадет ни на кого
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    от galsim в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:35
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 00:23
  3. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •