Добрый день. Я раньше не работал с оборудованием ОВЕН, но появилась необходимость связать несколько ОВЕНовских модулей ввода-вывода (4 дискретных модуля и 1 ТД) с ПЛК Modicon M340 от Schneider-electric.
Модули дискретных входов и выходов работают отлично, всё считывается и записывается, а вот с модулем ввода сигналов тензодатчиков возникла проблема. В конфигураторе нет параметра Prot, и вообще нигде в мануале не упоминается как ему задавать протокол. Все дискретные модули работают по Modbus RTU, и при посылке команды INIT, требуется перезапуск конфигуратора для связи с ними (о чём и сообщается в всплывающем окне при посылке команды INIT). В модуле ТД после посылки команды INIT связь не разрывается, что как я понимаю указывает на работу по протоколу ОВЕН (поправьте если не прав).
Что получаем в итоге - связь с модулем ТД есть (ошибок связи нет, на модуле промаргивает лампа RS485), но при ответе в контроллер Modicon в Operation report приходит ошибка 02 - Incorrect response. Считываю 6 регистров начиная с 70 (х46). Подскажите в чём может быть дело.