Тема: Сетевые параметры ТРМ-210

  1. #1

    По умолчанию Сетевые параметры ТРМ-210

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить для ТРМ-210 количество стоп-бит протокола Modbus с 2 до 1? Если можно - то как?

    Также возможно ли прибор перевести в ручной режим дистанционно?

  2. #2

    По умолчанию

    На 1 стоп бит, к сожалению ТРМ2хх (ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212) перевести не получится. По поводу ручного режима можно воспользоваться такой "уловкой": переводите прибор в режим "стоп" (параметр R-S), для изменения уровня выходного сигнала используйте параметр "выходной сигнал в состоянии останов регулирования" (параметр MVSt).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.jpg 
Просмотров:	269 
Размер:	420.3 Кб 
ID:	21830  
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    И сново здравствуйте, подскажите есть ли изменения по поводу возможности смены количества стоп-бит в ТРМ210? Потихоньку проводим перевооружение на предприятии, дошло дело и до ПИД регуляторов, и тут проблема все электронное оборудование (много разного, и разных производителей) отлично работает по модбасу, хотим вместо дорогущих CALL9500 поставить ТРМ210, но тут засада,sbit для мотбас = 2, а все приборы в сети работают -стоп-бит =1, есть альтернатива - Delta Electronics DTB, но хочится поддержать отечественного производителя. Да и непонятно в чем прикол, стоп-бит не такой как у всех, вы не даете возможности замены чужого оборудования на свое.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вай-Вай Посмотреть сообщение
    И сново здравствуйте, подскажите есть ли изменения по поводу возможности смены количества стоп-бит в ТРМ210? Потихоньку проводим перевооружение на предприятии, дошло дело и до ПИД регуляторов, и тут проблема все электронное оборудование (много разного, и разных производителей) отлично работает по модбасу, хотим вместо дорогущих CALL9500 поставить ТРМ210, но тут засада,sbit для мотбас = 2, а все приборы в сети работают -стоп-бит =1, есть альтернатива - Delta Electronics DTB, но хочится поддержать отечественного производителя. Да и непонятно в чем прикол, стоп-бит не такой как у всех, вы не даете возможности замены чужого оборудования на свое.
    Здравствуйте!
    Изменений в ТРМ210 никаких не планируется, т.к. в активной разработке новая линейка ТРМ на замену данного прибора.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    то есть поменять прошивку существующих приборов производитель не предлагает. Вот и у меня подобная засада, но слава богу один из производителей готов сделать прошивку с другим режимом работы порта. А так бы даже покупка оборудования и не рассматривалась. Печалька что производители так поступают.....

Похожие темы

  1. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 17:19
  2. Сетевые параметры для ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 23:23
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:19
  4. Сетевые параметры ТРМ32-xx.xx.RS
    от Silver21 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:11
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:34

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •