Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Вопросы по ТРМ251

  1. #1

    По умолчанию Вопросы по ТРМ251

    Приветствую всех!
    С вашего позволения - несколько вопросов по указанному девайсу от человека , первый раз взявшего его в руки.
    Принимаются ответы (правильные) :
    "Пригласите специалиста" и подобные
    Но все же,может кто ответит :
    (прибор ТРМ251-щ1-ТРР)

    1. можно ли как то эмулировать датчик(термопару) ,чтоб прибор не уходил в ошибку и можно было "поизучать " его?
    2. Выход1 (в данном случае тип Т) "привязан" к Регулятору(если я правильно понял документацию). Можно ли привязать
    к регулятору Выход2 или Выход3 (первый вышел из строя) ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    1. Можно.
    Способ №1: Вместо термопары - простая перемычка. Прибор будет показывать температуру внутри себя.
    Способ №2: Вместо полноценной настоящей термопары можно использовать термопару от любого дешевого мультиметра. Могу ошибаться, но вроде как эти термопары имеют тип J.
    2. Ну только если ВУ2 в качестве не очень хорошего ON\OFF регулятора. Например основной канал ВУ1 работает ПИД-регулятором нагрева, ВУ2 настраивается на превышение температуры уставки, и он управляет включением охладителя (например вентилятора).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    2. Ну только если ВУ2 в качестве не очень хорошего ON\OFF регулятора. Например основной канал ВУ1 работает ПИД-регулятором нагрева, ВУ2 настраивается на превышение температуры уставки, и он управляет включением охладителя (например вентилятора).
    Первый канал не работает(вроде как к нему присоединили фазу(220в , твердотельное реле тоже перестало включаться после этого)) .
    Пока удалось выяснить,что точно работает 3-й канал - контакты реле замыкаются,так как у нас "обрыв датчика" (его попросту нет))
    ------------
    я правильно понял,что полноценного регулятора без исправного первого канала уже не получится?
    то есть была мысль его использовать как терморегулятор с выходом тип "Р",
    +5в от внешнего БП через контакты реле 2-го или 3-го канала включают-выключают то же твердотельное реле

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    полноценного регулятора без исправного первого канала уже не получится?
    Судя по мануалу - нет. Я не нашел возможности переназначения выходов.
    +5в от внешнего БП через контакты реле 2-го или 3-го канала включают-выключают то же твердотельное реле
    Можете удалить реле из прибора, концы, которые идут на обмотку этого реле, вывести наружу, и к ним уже цеплять твердотелку. Проще говоря - выдернуть релюшку, и поставить перемычки с обмоточных концов на контактные. Преимущество - минус один механический контакт в цепи управления. Недостаток в вашем случае - может получиться ситуация как с первым каналом.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Можете удалить реле из прибора
    Походу это теперь не имеет малейшего смысла,поскольку:
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Судя по мануалу - нет.
    =================================================
    еще такой вопрос - регулятор управляет(л) твердотелкой HDH-8044.ZD3, в нагрузке которой нагреватели(вцелом это закалочная печь)
    заметил,что установлена она "наоборот" вход на UVW , а нагрузка на RST.
    Говорят,что это не первая их печь,и в предыдущих такое подключение работает .
    Имеет ли право оно(реле) так подключаться?
    -----------
    ЗЫ
    (люди изготавливают само "железо" - корпус и тд, для электрики-кип приглашают со стороны "специалистов")

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Имеет ли право оно(реле) так подключаться?
    Вообще без разницы. В ТТР силовым элементом является симистор, на переменном токе ему без разницы куда пришло и откуда ушло.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 19.12.2019 в 08:31.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вообще без разницы. В ТТР силовым элементом является симистор, на переменном токе ему без разницы куда пришло и откуда ушло.
    спасибо,я тоже так мыслю,но (подумалось) - мало ли там чего могли (производители) внутри наворотить дополнительно))

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nkp Посмотреть сообщение
    Походу это теперь не имеет малейшего смысла,поскольку:

    =================================================
    еще такой вопрос - регулятор управляет(л) твердотелкой HDH-8044.ZD3, в нагрузке которой нагреватели(вцелом это закалочная печь)
    заметил,что установлена она "наоборот" вход на UVW , а нагрузка на RST.
    Говорят,что это не первая их печь,и в предыдущих такое подключение работает .
    Имеет ли право оно(реле) так подключаться?
    -----------
    ЗЫ
    (люди изготавливают само "железо" - корпус и тд, для электрики-кип приглашают со стороны "специалистов")
    Серия HDH - это однофазные(однополюсные) реле, трёхфазные(трёхполюсные) - это серия HT.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Серия HDH - это однофазные(однополюсные) реле, трёхфазные(трёхполюсные) - это серия HT.
    Прошу прощения - это я уже почитывал всевозможные даташиты, и скопипастил ошибочно.1576655366213.jpg

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Почему бы не отдать ТРМ251 в ремонт? В вашем городе нет сервисного центра?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  2. Трм251
    от Ренат 05 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:44
  3. Проблема ТРМ251
    от neuch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 16:55
  4. Автонастройка ПИД ТРМ251
    от nickola54 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 15:26
  5. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06