Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Отображение формата DATE_AND_TIME на панели

  1. #1

    По умолчанию Отображение формата DATE_AND_TIME на панели

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. СПК 207. В контроллере имеется массив из переменных формата DATE_AND_TIME. Хочу отобразить их на панели. Тип элемента "Прямоугольник". В поле "Тексты.Текст" ставлю %t[HH:mm:ss dd.MM.yyyy], в поле "Текстовые переменные.Текстовая переменная" ссылку на элемент массива, но при запуске проекта в поле отображается системное время. В руководстве на этот счет ничего не нашел. Скажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. СПК 207. В контроллере имеется массив из переменных формата DATE_AND_TIME. Хочу отобразить их на панели. Тип элемента "Прямоугольник". В поле "Тексты.Текст" ставлю %t[HH:mm:ss dd.MM.yyyy], в поле "Текстовые переменные.Текстовая переменная" ссылку на элемент массива, но при запуске проекта в поле отображается системное время. В руководстве на этот счет ничего не нашел. Скажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо!
    Причина в версии CODESYS. В SP6 и выше подобная проблема не наблюдается.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Как раз хотел спросить про версию Codesys.
    Сейчас использую SP5 (прилагалась на диске)
    На сайте ОВЕН в окне загрузки Codesys написано "Версия 3.5 SP6 / SP7 (Для ознакомления, не рекомендуется использовать в рабочих проектах)"
    Скажите пожалуйста - седьмую версию уже можно использовать?
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 15.01.2016 в 12:08.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Спасибо! Как раз хотел спросить про версию Codesys.
    Сейчас использую SP5 (прилагалась на диске)
    На сайте ОВЕН в окне загрузки Codesys написано "Версия 3.5 SP6 / SP7 (Для ознакомления, не рекомендуется использовать в рабочих проектах)"
    Скажите пожалуйста - седьмую версию уже можно использовать?
    В SP7, к сожалению, есть крайне неприятный баг - не работает галочка Autoreconnect в Modbus. Теоретически, использовать можно; при этом все равно лучше использовать модбасовские устройства (т.е. Modbus Master, Modbus Slave и т.д.) старых версий (хотя бы из SP5). В рабочих проектах, действительно, использовать не рекомендуется - до выхода новой прошивки и таргета.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Значит скачаю SP6

Похожие темы

  1. Отображение на панели СПК207
    от dima64 в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 06:13
  2. ТРМ133 и отображение на СМИ1
    от moneyklk1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 16:30
  3. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 17:24
  4. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:50
  5. отображение данных на графике
    от Федор в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •