Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Зависание опроса модулей

  1. #1

    Exclamation Зависание опроса модулей

    Доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой прекращения опроса модулей ввода-вывода.
    Имеем несколько ПЛК110-60 и подключенные к ним модули МВ110-32ДН, МВ-8АС, МУ110-8Р. Подключение RS-485, Modbus RTU через конфигуратор. Модули подключены к ПЛК в разных количествах: от 2-х до 12 на один порт контроллера. Ко второму подключен СПК107.
    Вроде всё работает нормально, но иногда контроллеры просто перестают опрашивать модули. Переменная "Last adress" замирает на какой-то цифре и всё. Помогает только перезагрузка контроллера по питанию. Скоро сдавать объект, поэтому хотелось бы как-то исправить текущее положение вещей.
    Есть у кого какие-нибудь предположения?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    воспользоваться поиском по форуму
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Минимальная длина цикла стояла в 1 мс. Изменил на 10. Посмотрим. Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KSergey Посмотреть сообщение
    Минимальная длина цикла стояла в 1 мс. Изменил на 10. Посмотрим. Спасибо.
    а у вас в модуле статистики загорелся перегрузка cpu?

  5. #5

    По умолчанию

    Модуль статистики я не устанавливал.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    У меня тоже эта проблема на двух объектах замечена.

    Возникает при заливке программы. На ПЛК100 и на ПЛК110-32. Так как это заливка программы делается удаленно, то возникает большая проблема. Ведь надо перезагрузить ПЛК.

    Кто-нибудь может ответить как бороться с этим?
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 27.07.2016 в 09:05.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  2. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  3. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •