Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ12. Некорректно показывает температуру

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12. Некорректно показывает температуру

    Добрый день. У меня следующая ситуация. Приобрели два прибора "ОВЕН ТРМ12". Цель- просто показометр температуры в печи. К нему преобразователь термоэлектрический "ТППТ (S)" , диапазон 0-1250. Изготовитель "Тесей". К преобразователю подобран провод компенсационный.
    Итак смонтировали приборы в маленькие шкафчики, повесили рядом с печками на расстоянии максимум метра два, подключили к преобразователям. Подключено вроде правильно, соблюдая полярности, используя следующий алгоритм: сначала подключили провод, погрели его, потом подключили термопары. Далее запараметрировали прибор, ввели нужное число "17", соответствующее виду термопары.
    Проблема в следующем: прибор показывает температуру отличную от действительной с разницей примерно на минус 50 градусов! Т.е. сейчас у нас температура в цеху "+5", а прибор показывает "-45". Есть в приборе настройки корректировки, в которых можно подстроить плюс -минус 50 градусов, с последующим, как я понял, линейным отображением. Но разве это нормально? Я даже не очень уверен что с корректировкой отображается правильно. Погрешность термопары +-1,5 градуса. Звонил в тех поддержку овена, ничего ценного не посоветовали. И корректировку не одобрили. В сервис отправлять , думаю, нет причины. Стоят два прибора, и показывают почти одинаково.
    Может кто чего посоветует?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mister Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня следующая ситуация. Приобрели два прибора "ОВЕН ТРМ12". Цель- просто показометр температуры в печи. К нему преобразователь термоэлектрический "ТППТ (S)" , диапазон 0-1250. Изготовитель "Тесей". К преобразователю подобран провод компенсационный.
    Итак смонтировали приборы в маленькие шкафчики, повесили рядом с печками на расстоянии максимум метра два, подключили к преобразователям. Подключено вроде правильно, соблюдая полярности, используя следующий алгоритм: сначала подключили провод, погрели его, потом подключили термопары. Далее запараметрировали прибор, ввели нужное число "17", соответствующее виду термопары.
    Проблема в следующем: прибор показывает температуру отличную от действительной с разницей примерно на минус 50 градусов! Т.е. сейчас у нас температура в цеху "+5", а прибор показывает "-45". Есть в приборе настройки корректировки, в которых можно подстроить плюс -минус 50 градусов, с последующим, как я понял, линейным отображением. Но разве это нормально? Я даже не очень уверен что с корректировкой отображается правильно. Погрешность термопары +-1,5 градуса. Звонил в тех поддержку овена, ничего ценного не посоветовали. И корректировку не одобрили. В сервис отправлять , думаю, нет причины. Стоят два прибора, и показывают почти одинаково.
    Может кто чего посоветует?
    Форум хоть немного читаем:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....114#post192114

    Пост №15

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Форум хоть немного читаем:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....114#post192114

    Пост №15
    Легче не стало. Мой заказчик смотрит и видит левую температуру. Для закалки деталей разрешается отклонение +-30 градусов. Эталонную высокую температуру тоже не уловить (скажем 600С). В итоге то следует ли вводить корректировку в приборе? Или вообще на все забить, потому что не добиться нормального результата, в надежде что на 1000с он будет показывать в нормальных пределах?

  4. #4

    По умолчанию

    Посоветовать стоит стандартный ряд процедур.
    1. Убедится в првильности полярности. Начните греть термопары. Если температура пойдет вниз - полярность перепутана.
    2. Проверьте по разным типам датчиков, перебирая их в настройках. Возможно тип датчика не верен.
    3. Опустить датчик в кипяток. Посмотреть как изменятся показания. Если будет ровно 100 минус существующее отклонение - будем думать. Если не линейно - будем думать в другую сторону.

    Убедиться, что прибор не врет можно просто подключив имитатор датчика. Имитатор термопары сложно, а вот резистор на 50 Ом можно найти думаю, и в режиме ТС проверить.
    Если калибровка есть, то она для всех датчиков должна быть.

  5. #5

    По умолчанию

    Так на писал же человек здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....114#post192114 в 15 посте "Поскольку "не рекомендуется применять ниже 400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.". Так что для этой термопары точность при такой температуре удивительно большая.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за советы.

Похожие темы

  1. мпр51-щ4 не правильно показывает температуру
    от Андрей77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 10:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 18:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
  5. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •