Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Перезагружается ПЛК63 при работе на RS232

  1. #1

    По умолчанию Перезагружается ПЛК63 при работе на RS232

    Добрый день
    Проблема состоит в том что ПЛК63 перезагружается при работе по интерфейсу rs232
    Cистема ПЛК63+ панель delta Dop-B 05
    передаю всего одну переменную константу например 35, на панели значение появляется (скорее всего один раз) и далее контроллер перезагружается
    Кабель перепаивал из КС1 в КС2, перемычку сделал
    проект прилагаю
    Прошу помощи
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    как Вы определяется, что ПЛК перезагружается? он пищит?
    в коде программы у Вас только один раз производится запись данных. после чего она не повторяется.
    у Вас происходит переход на шаг 1 master1:=1, но т.к. шага 1 у Вас нет и нет сброса переменной master1 в нуль - опрос не повторяется

  3. #3

    По умолчанию

    И их окна отладки сообщите все коды ошибок.
    И какой Вы кабель используете чтобы опрашивать панель?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 12.01.2016 в 19:45.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 12:16
  2. Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 19:42
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:39
  4. калибровка датчика при работе с трм1 ?
    от mech09 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 22:09
  5. Перезагружается контроллер при подключении панели СП270
    от mikola_wow в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •