Мне пришлось столкнуться с проблемой опроса контроллером СПК110 не "овеновских" приборов.

1) Надо было считывать данные с установки ультрафиолетовой очистки воды, в результате не помогли никакие танцы с бубнами, ПЛК100 справился с этой задачей без проблем.

2) Потребовалось передавать данные с блока индикации БИ-03 ("Промприбор"). Данные получить удалось, но проблема в том, что если БИ-03 отключить, а затем опять включить, то после этого начинает глючить вся сеть RS485 с модулями 8А, 16Д (некоторые датчики выпадают в ошибку, дискретные сигналы показывают ноль, хотя на самом деле должна быть единица). помогает перезагрузка СПК.

Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, поделитесь опытом.