Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Первое включение реле

  1. #1

    По умолчанию Первое включение реле

    Есть ли какое то событие которое можно перехватить при первом включении реле, или вернее сказать при подаче питания на реле. Это нужно для того что бы выполнить начальную настройку оборудования. Питание подал все механизмы стали по своим начальным местам и дальше все идет по циклу управления. К примеру реле управляет регулирующим клапаном. При подаче питания клапан должен открыться на 100 % независимо не от каких остальных условий. Обратной связи с клапаном нет. Как реализовать такую задачу?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Выловить момент включения ПР можно если на вход Rtrig подключить инвертор (вход инвертора на "воздухе") .Триггер сформирует короткий импульс при включении ПР .Вылавливайте и обрабатывайте это импульс и не плодите темы ,есть тема ВОПРОС/ОТВЕТ ....
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ,есть тема ВОПРОС/ОТВЕТ ....
    В длиннющей теме крайне сложно что-то искать. Оно показывает "нужное вам сообщение нашлось в теме в которой 100500 страниц"
    По-моему, короткие темы с конкретными ответами это добро.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Одноразовые темы закрывают(опускают ) темы которым не один год и в которых все это уже обсуждалось не раз .Просто нужно пользоваться поиском по теме .... и тогда разницы нет ,сколько в ней страниц....Если б еще название темы отображало бы суть вопроса ,а то темы почти одинаковые по названию или так названы ,что не поймешь о чем речь...
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Тему можно удалить. Да к стати а могу я сам удалить тему?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир1967 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Тему можно удалить. Да к стати а могу я сам удалить тему?
    нет......новичкам простительно
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    По мне, так лучше сразу сформировать сигнал необходимой для полного открытия длительности:
    Предустановка.PNG

Похожие темы

  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 15:49
  3. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:20
  5. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •