Тема: Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave

  1. #1

    Question Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave

    Здравствуйте!
    Проект в Codesys2.3. Требуется передача значений переменных float с ПЛК160 по ModbusTCP на OPC сервер Lectus.
    Без проблем реализовал через конфигурацию ПЛК.
    ModbusTCP.jpg
    Но возник такой вопрос: переменные в таком варианте пишуться во флеш-память ПЛК (или я ошибаюсь?). Значения переменных меняются быстро и постоянно. Даже принудительно ограничив период обновления в 1-5 минут, думаю, что память убьеться за пару месяцев, так как ограничение на кол-во перезаписей кажется около 50000.
    Действительно реальна такая проблема? Если да, то тогда надо наверное писать обмен по Модбасу ручками? Тогда кто-то может привести пример программы передачи переменных Лектусу через слэйв ModbusTCP?
    Буду крайне признателен за помощь.
    Последний раз редактировалось gtdd1962; 10.01.2016 в 21:36.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    переменные во флеш должны записываться только при отключении питания и при чем не сразу.
    Пока питание есть, они пишутся в ОЗУ

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо! Радость-то какая, что лишний раз заморачиваться не нужно! Надеюсь то, что переменные не пишуться постоянно - это на 100%?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да, должны работать как обычные retain переменные, запись только по завершению заряда встроенного акб.
    Это в теории, а на практике после смерти акб в ПЛК они вообще перестанут записываться Овен, он такой.

  5. #5

    По умолчанию

    Еще раз спасибо! А сколько обычно живут овеновские батарейки, не знаете случайно?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.03.2015
    Адрес
    г. Алексеевка
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    у нас на производстве 3й год новый цех (вся автоматизация на плк овен собрано своими силами) работает батарейку еще ни разу не меняли. собственно и выключения плк редки.

Похожие темы

  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. LectusOPC + ПЛК100 (50шт) + mySQL + ....
    от Andrey_83 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:33
  3. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 19:23
  5. Помогите с LectusOPC
    от Никола Казанский в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •