Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48

Тема: CODESYS 2.3 Помогите очень нужно СЧЕТЧИК ВОДЫ

  1. #1

    Exclamation CODESYS 2.3 Помогите очень нужно СЧЕТЧИК ВОДЫ

    Помогите пожалуйста новичку кодесис 2.3 CFC неполучается собрать схемку по подсчету расхода воды. Счет суточный , часовой, мгновенный. Неделю бьюсь не получается форум овен весь перелопатил. Помогите пожалуйста повторяю я новичок , способ какой нибудь попроще. Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovtrof Посмотреть сообщение
    Неделю бьюсь не получается
    Показывай чего удалось достичь за неделю. Хоть какой-то проект получился?

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    что получаем с счетчика? импульсы или аналоговый сигнал?

  4. #4

    По умолчанию

    С счетчика получаем импульс примерно 1 импульс в 10 с такой расход. использую обычныый дискретный вход ПЛК. Сейчас скину свои наработки. Пожалуйста помогите

  5. #5

    По умолчанию

    Безымянный.png Вот такое убожество у меня написано, там все не так уж и правильно. на in5 поступает сигнал с счетчика

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovtrof Посмотреть сообщение
    Безымянный.png Вот такое убожество у меня написано, там все не так уж и правильно. на in5 поступает сигнал с счетчика
    Простой счётчик работает и вопрос только с "суточный , часовой"?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Обычно водосчетчики выдают импульс(замыкание геркона)- в зависимости от прошедшего через этот водосчетчик обьема жидкости(воды) и от коэффициента 1/10/100, указывается в паспорте на данный прибор. На корпусе, на бирке тоже указывается этот коэфф.( для примера 100дм3/имп.). Но никак не от времени

    @С счетчика получаем импульс примерно 1 импульс в 10 с такой расход. использую обычныый дискретный вход ПЛК. @

    У Вас же получается просто подсчет количества импульсов, без какой либо привязки к расходу. Да и к тому же до максимального значения CTU счетчика .

  8. #8

    По умолчанию

    Да все верно, мы хотим знать расход текущий и суточный цена одного импульса 0,814*10(-5 степени) , получается суточный расход мы просто к суточному плюсуем все импульса т.е. суммируются все импульсы и перемножаем на цену импульса и в 24:00 счетчик обнуляется , а текущий вообще не понимаю как реализовать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Простой счётчик работает и вопрос только с "суточный , часовой"?
    да, и сброс суточного в 24:00 а часового каждый час

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Обычно водосчетчики выдают импульс(замыкание геркона)- в зависимости от прошедшего через этот водосчетчик обьема жидкости(воды) и от коэффициента 1/10/100, указывается в паспорте на данный прибор. На корпусе, на бирке тоже указывается этот коэфф.( для примера 100дм3/имп.). Но никак не от времени

    @С счетчика получаем импульс примерно 1 импульс в 10 с такой расход. использую обычныый дискретный вход ПЛК. @

    У Вас же получается просто подсчет количества импульсов, без какой либо привязки к расходу. Да и к тому же до максимального значения CTU счетчика .
    Хорошо а как привязать обнуление счетчика в 24:00 и пересчет импульса в кубы и суммирование каждого импульса к суточному расходу?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 19:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 04:32
  3. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 08:55
  4. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •