  1. #1

    По умолчанию Научите выбрать термометр

    Задача:регулирование температуры воды интересует диапазон +60 -+110 градусов цельсия.Термометр находится в гильзе глубиной примерно 40 см.Сейчас стоит ДТС054-50м с обточенной гайкой,но хотелось бы что-то фабричное.Подлючаю 3 разных датчика к одному ТРМ138
    1.ДТС 054-50М.В3.60/1(-50+150)_50М(ty09)___{21.2}
    2.ДТС 045-50П.В3.120 (-50+500)_50П(ty08)____{26.7}
    3.ТПП 145 - 0013.500 (0-+1300)_ТПП(s)(ty17)___{27.8}
    В фигурных скобках - температура,которая показывается.Все термометры лежат рядом,длина проводов не превышает 50см.В помещении по ощущениям не больше 20 градусов.Пирометр показывает 19.На сколько допустимы отклонения показаний для В класса?

  2. #2

    По умолчанию

    длина проводов не превышает 50см
    подключать термометры сопротивления надо 3 мя проводами, 100 метров по моему максимум, термопара компенсационным кабелем, далее в водно-лядяной воде будет 0гр. 50 ом на датчике в вашем случае.....кипящая вода 100гр. сопротивление датчиков надо считать по коэффициенту (не знаю как делается) или посмотреть в таблице....ну а там делать выводы

  3. #3

    По умолчанию

    Ну какое влияние могут оказывать провода при длине в 50 см?Кабель мкэш 3х0.75.Датчики новые.Прибор новый.Неужели все новое оборудование я должен с кипятком испытывать?В том то и вопрос на сколько допустимо отклонение?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Ну какое влияние могут оказывать провода при длине в 50 см
    на всякий случай, всё-таки -- термопара подключена напрямую/компенс. кабелем? Потому как паразитные термопары образуются при любой длине кабеля.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Подключая 3 разных датчика надо не забывать менять соответствующие настройки в трм..

  6. #6

    По умолчанию

    тип датчика,заданный в трм в первом посте указан.Они разные.Подключены все 3 одновременно,к разным каналам.У этого трм их 8.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    А что если прогнать трм по шкале магазином сопротивлений и все станет ясно, обычно так и делаю в спорных ситуациях. Заодно и померять поточнее сопротивление датчиков и по градуировочной таблице определить какой температуре оно соответствует. После чего можно ввести соответствующие коррекции в каналы трм
    Последний раз редактировалось alex55; 07.01.2016 в 19:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Да в том то и вопрос.На сколько можно доверять НОВЫМ (т.е. поверенным изготовителем) датчикам и измерителям.Как ДОЛЖНО быть.Написано отклонение 0.5% но не похоже это она 0.5% при 20 градусах.Понятно что можно прогнать термометр нагреванием,внести коррекцию.Но что,каждый датчик проверять и коррекцию делать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Да в том то и вопрос.На сколько можно доверять НОВЫМ (т.е. поверенным изготовителем) датчикам и измерителям.Как ДОЛЖНО быть.Написано отклонение 0.5% но не похоже это она 0.5% при 20 градусах.Понятно что можно прогнать термометр нагреванием,внести коррекцию.Но что,каждый датчик проверять и коррекцию делать?
    Предел допускаемой основной приведенной погрешности, который приводится в паспорте прибора, определяется в % от диапазона измерения, а не от текущего измеряемого значения.
    Поэтому прибор настроенный для работы с термопарой может дать очень большую абсолютную погрешность.
    В общем случае, чем меньше диапазон измерения, тем меньше абсолютная погрешность при одинаковом классе точности прибора. Плюс необходимо учесть погрешность датчика температуры.
    При сравнивании показаний различных датчиков необходимо обеспечить равенсво температур. Температура воздуха в помещении в точках отстоящих друг от друга даже не на большом расстоянии может значительно отличаться.
    Чтобы научиться правильно выбирать прибор и датчик почитайте азы метрологии.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Всегда так делаем,если точность нужна. Только не нагреванием, а мс и градуировочную таблицу использую-быстро и практично, конечно такие отклонения не припомню, правда с овеновскими тс не работал.Раньше все это называлось наладочными работами, а сейчас хотят купил-подключил-наслаждайся..
    Последний раз редактировалось alex55; 07.01.2016 в 21:25.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  2. Наводка на термометр сопротивления
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 23:17
  3. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  4. ТРМ 138 - научите дурака
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 17:10
  5. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 14:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •