спасибо за ликбез, но исходя из твоих же слов, перепад преобразуется в расход...Ты почитай РЭ на ПД-200. Он мерит перепад давления, а не расход. Можно по специальным формулам произвести расчет расхода по перепаду давления. Эти формулы далеко не тривиальные.
вопрос то не в том, что измеряет.....вместо того что бы носом нас тыкать, чего бы путьнего посоветовал...
РМ1 с ПД-200 нормально будет работать...
из РЭ РМ1 "Регистрация среднечасового значения расхода, температуры и давления во внутренней энергонезависимой памяти прибора"
В РЭ на ПД-200 сказано: Преобразователи данной модели предназначены для измерения перепада давления или уровня жидкости в сосудах под давлением или расхода среды на сужающих устройствах.
Вопрос к автору темы - показания вашего прибора какие единицы измерения имеют ?
Последний раз редактировалось Вольд; 06.01.2016 в 11:07.
в данном случае расход измеряется перепадом давления....
Вам нужно к датчику расходомер докупить. К примеру К 300-ПП-воздух.
Если считать очень приблизительно, то так: из P=p*v^2/2 Mceк=S*(P*p)^0,5 /обозначены площадь отверстия, разность давлений, плотность. Плотность пропорциональна давлению, поэтому Mсек = S*P*p^0,5 = S*P приблизительно. S[кв.м], P[Па], Мсек[кг/с]
С некоторой периодичностью записывайте расход мгновенный и усредняйте в час, мин или сек...
ужо второй прохожу....видимо первый надо повторитьСоветую тебе пойти в школу, в первый класс.
вы предлагаете просто найти среднее значение. а это значение не будет соответствовать истине часового расхода.