Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33

Тема: Часовой расход воздуха

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    ОВЕН ПД200 является интеллектуальным датчиком давления и обеспечивает непрерывное преобразование давления измеряемой среды (дифференциального, избыточного и избыточного-вакуумметрического) в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.

    дифференциальное давление это не расход???
    Ты почитай РЭ на ПД-200. Он мерит перепад давления, а не расход. Можно по специальным формулам произвести расчет расхода по перепаду давления. Эти формулы далеко не тривиальные.

  2. #12

    По умолчанию

    Ты почитай РЭ на ПД-200. Он мерит перепад давления, а не расход. Можно по специальным формулам произвести расчет расхода по перепаду давления. Эти формулы далеко не тривиальные.
    спасибо за ликбез, но исходя из твоих же слов, перепад преобразуется в расход...
    вопрос то не в том, что измеряет.....вместо того что бы носом нас тыкать, чего бы путьнего посоветовал...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    РМ1 с ПД-200 нормально будет работать...
    из РЭ РМ1 "Регистрация среднечасового значения расхода, температуры и давления во внутренней энергонезависимой памяти прибора"

  4. #14

    По умолчанию

    В РЭ на ПД-200 сказано: Преобразователи данной модели предназначены для измерения перепада давления или уровня жидкости в сосудах под давлением или расхода среды на сужающих устройствах.

    Вопрос к автору темы - показания вашего прибора какие единицы измерения имеют ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.01.2016 в 11:07.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    в данном случае расход измеряется перепадом давления....

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    РМ1 с ПД-200 нормально будет работать...
    из РЭ РМ1 "Регистрация среднечасового значения расхода, температуры и давления во внутренней энергонезависимой памяти прибора"
    РМ1 является вычислителем расхода по температуре и перепаду давления среды.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.01.2016 в 12:09.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам нужно к датчику расходомер докупить. К примеру К 300-ПП-воздух.
    Если считать очень приблизительно, то так: из P=p*v^2/2 Mceк=S*(P*p)^0,5 /обозначены площадь отверстия, разность давлений, плотность. Плотность пропорциональна давлению, поэтому Mсек = S*P*p^0,5 = S*P приблизительно. S[кв.м], P[Па], Мсек[кг/с]
    С некоторой периодичностью записывайте расход мгновенный и усредняйте в час, мин или сек...

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вместо того что бы носом нас тыкать, чего бы путьнего посоветовал...
    Советую тебе пойти в школу, в первый класс.

  9. #19

    По умолчанию

    Советую тебе пойти в школу, в первый класс.
    ужо второй прохожу....видимо первый надо повторить

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    08.05.2011
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    вы предлагаете просто найти среднее значение. а это значение не будет соответствовать истине часового расхода.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расход воздуха
    от Mettall в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 11:47
  2. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 15:30
  3. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 15:30
  4. Расход насыщенного пара
    от polema в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 13:23
  5. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •