    Добрый день и с Новым Годом!

    Вопрос следующий - сколько моделей расширения можно подключись к ПЛК110-30 через RS-485.
    Есть задача подключить 20 моделей расширения. Их можно подключить к одному интерфейсу RS-485 или лучше разбить между двумя?

    Если разбирать между двумя, то нужно в конфигураторе добавлять два элемента Modbus(master)?

    -ap
    Последний раз редактировалось bladerunner; 04.01.2016 в 14:39.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Зависит от требуемой частоты опроса. Если не укладываетесь на одном порту, то придется задействовать второй, а то и третий. В конфигураторе для каждого порта делаете свой мастер, верно. Только конфигуратор глуповат - там не будут группироваться запросы даже по смежным регистрам, поэтому опять же в зависимости от требуемой частоты опроса придется группировать строками или пользоваться modbus.lib

  3. #3

    По умолчанию

    Физически - 32 модуля.
    Логически - в зависимости от лицензии и объёма обмениваемых данных.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Зависит от требуемой частоты опроса. Если не укладываетесь на одном порту, то придется задействовать второй, а то и третий. В конфигураторе для каждого порта делаете свой мастер, верно. Только конфигуратор глуповат - там не будут группироваться запросы даже по смежным регистрам, поэтому опять же в зависимости от требуемой частоты опроса придется группировать строками или пользоваться modbus.lib
    Что значит "группировать строками"?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Вместо нескольких register/8 bit/32 bit input module ставить string input module, который будет читать сразу множество регистров, и из строки доставать нужное как из байтового массива.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Вместо нескольких register/8 bit/32 bit input module ставить string input module, который будет читать сразу множество регистров, и из строки доставать нужное как из байтового массива.
    А почему это важно?

    Если поставить отдельные регистры, то мастер будет обновлять их по отдельности, а не все разом?

  7. #7

    По умолчанию

    Обмена скорость при опросе групповом в разы выше => модулей больше за меньшее время опросить сумеешь, падаван юный.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Обмена скорость при опросе групповом в разы выше => модулей больше за меньшее время опросить сумеешь, падаван юный.
    Дык оно понятно. А что, контролер не умеет читать/писать более одного регистра за раз, что непременно надо строкой весь диапазон адресовать? Протокол-то позволяет прочитать все разом одной командой, сколько бы там регистров ни было.

  9. #9

    По умолчанию

    Контроллер выполняет распоряжения хозяина, однака.
    Хозяина сказала читай регистр - он читает регистр.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10

    По умолчанию

    С вами все в порядке?

    Диалог как-то не задается.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 12:59
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 15:41
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •