    Question Фенкойлы Daikin

    Кто-нибудь настраивал интерфейсное взаимодействие с фенкойлами DAIKIN FWB02BTV с панелью FWEC3A по Modbus RTU?
    Картина следующая: без подключенного интерфейса RS485 - работает и регулирует. Если подключаю интерфейс и начинаю опрашивать регистры с 50 по 99, функцией 03 Holding Register - глохнет. Причем каких-либо команд не подаю.
    Отключаю связь - опять начинает работать, то есть работает только без интерфейса. Адрес правильный, устройство отвечает.
    Значения, которые вижу в регистрах приложил.
    Документации, описывающей карту регистров (Communication Variables) и подходящей по характеру значений, пока не нашел.
    Вложение 28365
    Вложение 28368
    Последний раз редактировалось krollcbas; 27.12.2016 в 00:14.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Всегда было интересно, что по этому поводу думает производитель ? Вы пробовали обратиться в представительство Daikin в России? что они ответили ?

  3. #3

    По умолчанию

    В техподдержку обращался конечно. Запросили документацию у производителя.
    В общем, правда в том, что техническую поддержку по этому оборудованию ведет не DAIKIN, а DAICHI
    Походу чувствую себя каким-то "Миклухо-Маклаем" в освоении интерфейсной связи.
    Проектировщикам, как обычно до лампочки, опция есть, значит, вставляем.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Ну так у Daichi смотрите, у них даже сайт есть с тех документацией, попросите логин и пароль и ищите сами.

    Реализованный в панели управления протоколом является
    Modbus RTU (9600, N, 8, 2) на RS485
    РЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИИ
    ■ 0x03 : Read Holding Registers
    ■ 0x04 : Read Input Registers
    ■ 0x10 : Write Multiple registers
    РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
    Exception Code 02: Invalidate data address

    АДРЕС РЕГИСТР ТИП U.O.M.
    0 Состояние R -
    1 Скорость R -
    2 Температура воздуха R [°C/10]
    3 Влажность R %
    4 Температура воды R [°C/10]
    5 P00: онфигурация R -
    6 P05: онфигурация DIN R -
    7 T. действующего Setpoint R [°C/10]
    8 T. Setpoint пользователя R [°C/10]
    9 Версия Ж R -
    10 P09: онфигурация DOUT1 R
    11 P10: Логика DOUT1 R
    12 P11: онфигурация DOUT2 R
    13 P12: Логика DOUT2 R
    14 P14: онфигурация AOUT1/2 R
    15 Аналоговый выход 1 R [%]
    16 Аналоговый выход 2 R [%]
    50 Цифровой 1 R/W -
    51 Интервал времени R/W -
    52 Setpoint – Охлаждение R/W [°C/10]
    53 Setpoint – Отопление R/W [°C/10]
    54 Минимальный Setpoint – Охлажд.R/W [°C/10]
    55 Максимальный Setpoint –Охлажд. R/W [°C/10]
    56 Минимальный Setpoint – Отопл.R/W [°C/10]
    57 Максимальный Setpoint – Отопл.R/W [°C/10]
    58 Скорость R/W -
    59 оррекция Economy R/W [°C/10]
    60 Режим модулирующая вентиляция R/W -


    Короче просите у них вот такой файл - IM-OM_FWEC3A_RU_tcm135-266991.pdf
    Последний раз редактировалось melky; 27.12.2016 в 09:59.

  5. #5

    По умолчанию

    melkiy, спасибо.
    Эти данные были и все с этим в порядке.


    Моих ошибок было три:
    1. Нельзя брать регистров, больше, чем положено.
    2. После выставления адреса не перезагружал (это супер как важно)
    3. Писать уставки и команды надо импульсами в холдинг. Считывать значения с инпут регистров.

    Так что все заработало. Огромное спасибо и с Новым Годом!