    По умолчанию Вопрос по ПР110, помогите новичку разобраться

    Здравствуйте, общем хочу сделать систему управления вафельной печкой. Просчитал и получил, что не хватает входов у ПР110-220.12ДФ.8Р. Двух пр110 как раз хватит. Возможно ли их между собой как-то объединить через Rs-485? Или для этого необходим обязательно Мастер в виде Плк? Что посоветуете?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    поподробнее изложите про печку, ТЗ (техзадание), а дальше подскажем

  3. #3

    По умолчанию

    Старая печь А2-ОВА. ТЗ нету, все делается на коленке . Нужно организовать управление для запуска данной печи и собрать цепь защит. Рядом стоит такая же, но на собрана на обычных реле.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Дешевле и проще на ПР200 сделать!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    ПР114, 110 не может быть мастером сети (программно не способен).
    Вам нужен мастер, им может быть, например, СП207, СП30*, ПЛК, СПК, или даже ПР200, но у последнего, к сожалению, по отзывам (да и по моему мнению), пока очень сырое ПО. Хотя если задачи простые то нестыковки минимальны.

    как вариант, могу предложить использовать ПР114, несколько дискретных входов реализовать посредством одного аналогового: несколько дискретных датчиков подключаются через резисторы на один аналоговый вход ПР, программно реализуется детектор величины сигнала с обработкой последующих команд. но функционал подобного решения весьма ограничен.

    поясните, сколько нужно: DI, AI, DO, AO.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fulky Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, общем хочу сделать систему управления вафельной печкой. Просчитал и получил, что не хватает входов у ПР110-220.12ДФ.8Р. Двух пр110 как раз хватит. Возможно ли их между собой как-то объединить через Rs-485? Или для этого необходим обязательно Мастер в виде Плк? Что посоветуете?
    Делал нечто подобное на 2х ПР114.
    Часть алгоритма- в одной ПР, часть в другой. Связь - через входы и выходы. Часть входов дублируется.
    Если дефицит в 1-4 входа/выхода, то прокатит, если больше - то берите ПР200 или ПЛК.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fulky Посмотреть сообщение
    Старая печь А2-ОВА. ТЗ нету, все делается на коленке . Нужно организовать управление для запуска данной печи и собрать цепь защит. Рядом стоит такая же, но на собрана на обычных реле.
    Схему выложите, тоже пойдёт.
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    как вариант, могу предложить использовать ПР114, несколько дискретных входов реализовать посредством одного аналогового: несколько дискретных датчиков подключаются через резисторы на один аналоговый вход ПР, программно реализуется детектор величины сигнала с обработкой последующих команд. но функционал подобного решения весьма ограничен.
    Это извращение, ИМХО. Контакт засрался и всё, приехали.

  8. #8

    По умолчанию

    Алексей спасибо за ответ, у меня 19 DI, 12 DO, аналоговых нету. Попробую логически разбить схему, чтоб разместить на двух ПР. Есть ещё вариант 1 ПР + обычные реле. С аналоговым входом подумаю, интересное решение. Возможно ли реализовать связку ПЛК100 + пр110?

  9. #9

    По умолчанию

    Возможно ли реализовать связку ПЛК100 + пр110?
    да возможно, но лучше взять модуль расширения для плк, т.к. к пр110 еще пр-ми надо......возьмите и наберите прогу в ОЛ для ПР200, если в симуляторе все гуд, то делайте на нем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fulky Посмотреть сообщение
    С аналоговым входом подумаю, интересное решение.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136097
    Про изврат с аналогом- забудьте.
    Возможно ли реализовать связку ПЛК100 + пр110?
    Бессмысленно. Берите ПЛК110-60.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 20:42
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 16:28
  3. Помогите новичку по ТРМ151-03
    от velzivul в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 13:04
  4. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:12
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •