Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Как сбросить уставку ТРМ202?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию Как сбросить уставку ТРМ202?

    День добрый!Есть сеть RS485 в состав которой входит ТРМ202 , в него по сети идет уставка и гистерезис.При отключение мастера или обрыве сети в ТРМ остается последнее переданное значение что не есть хорошо, каким образом можно сделать сброс этого значения при пропадании сети?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    функционалом ТРМ - никак.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    функционалом ТРМ - никак.
    А другого то нет если сеть отключилась

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    стало быть надо еще какое то устройство рядом с трм, так же прицепленное по модбас, которое при пропадании сигнала выдаст команду на переход на фиксированное значении уставки??? так?... имхо бред получается. закольцованный.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    стало быть надо еще какое то устройство рядом с трм, так же прицепленное по модбас, которое при пропадании сигнала выдаст команду на переход на фиксированное значении уставки??? так?... имхо бред получается. закольцованный.
    Да уж еще один ПЛК рядом поставить

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    День добрый!Есть сеть RS485 в состав которой входит ТРМ202 , в него по сети идет уставка и гистерезис.При отключение мастера или обрыве сети в ТРМ остается последнее переданное значение что не есть хорошо, каким образом можно сделать сброс этого значения при пропадании сети?
    1. Совет. Если Вы еще не сделали изменение гистерезиса "по команде", то сильно рекомендую. На сколько я помню данный параметр не является оперативным.
    2. А какое значение должно оставаться при потере связи с мастером сети по Вашему?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Совет. Если Вы еще не сделали изменение гистерезиса "по команде", то сильно рекомендую. На сколько я помню данный параметр не является оперативным.
    2. А какое значение должно оставаться при потере связи с мастером сети по Вашему?
    Гистерезис меня как-то мало интересует, а теперь представьте трм управляет небольшим котлом падает сеть, конечно Трм отработает по уставке но сколько это будет продолжатся пока мастер не подымет сеть?Датчик стоит на трубе теплоносителя, а если сеть упала то и встал частотник управляющий насосом расход ноль.Ведь по чему-то нельзя поменять уставку вручную если она привязана к сети, вообще было неплохо что-то вроде безопасного режима как на модулях

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Гистерезис меня как-то мало интересует, а теперь представьте трм управляет небольшим котлом падает сеть, конечно Трм отработает по уставке но сколько это будет продолжатся пока мастер не подымет сеть?Датчик стоит на трубе теплоносителя, а если сеть упала то и встал частотник управляющий насосом расход ноль.Ведь по чему-то нельзя поменять уставку вручную если она привязана к сети, вообще было неплохо что-то вроде безопасного режима как на модулях
    Кошмар какой-то. Если у вас функционирование котельной зависит от такой ерунды, вам надо в неё переселяться и заказывать еду с доставкой.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Да никакая это не котельная, просто небольшой локальный котел на солярке на технологию

  10. #10

    По умолчанию

    Есть котёл, есть сеть с теплоносителем, есть циркуляционный насос. Это не котельная? А кому уж она поставляет тепло - дело десятое.
    Однажды, нахлебавшись по уши заменой снятого с производства частотника, управлявшегося по RS-485 от контроллера, к которому нет исходника, сам теперь избегаю проектирования таких "вещей в себе". Случись что - без вас никто такую систему не поднимет.
    А что, частотник при разрыве связи неизбежно должен встать? У него в настройках нет опции "сохранять последнее достоверное значение частоты при потере связи" или чего-нибудь подобного?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как изменять уставку (язык LD)
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 13:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 11:41
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:17
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •