    По умолчанию Схема расположения и назначение клемм на ОВЕН ПЛК110-24.30.К

    Добрый день.

    Где найти схему расположения и назначение клемм на ОВЕН ПЛК110-24.30.К ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 11:02.

  2. #2

    По умолчанию

    Вольд Вы меня пугаете.
    Здесь разве нет? Разница только 220 и 24 питание
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вольд Вы меня пугаете.
    Здесь разве нет? Разница только 220 и 24 питание
    Рисунок Б.2 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К.
    Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична

    Рисунок Б.6 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К
    Не вижу в РЭ такой приписки: Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 11:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Рисунок Б.2 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К. Схема
    для ПЛК110-220.60.К – аналогична

    Рисунок Б.6 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К
    Не вижу в РЭ такой приписки: для ПЛК110-24.30.К – аналогична
    В чем прикол

  5. #5

    По умолчанию

    Не вижу в РЭ такой приписки
    К да там много чего надо додумывать

  6. #6

    По умолчанию

    У ПЛК110-220.30.К клеммы 27 и 32 обозначены как GND1 и GND2. Для чего нужны эти клеммы ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У ПЛК110-220.30.К клеммы 27 и 32 обозначены как GND1 и GND2. Для чего нужны эти клеммы ?
    Вероятно, к этим клеммам подключаются экраны кабелей RS-485. Тихо сам с собою я веду беседу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вероятно, к этим клеммам подключаются экраны кабелей RS-485. Тихо сам с собою я веду беседу.
    Это врядли, он же изолированный у овена.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    Это врядли, он же изолированный у овена.
    При чем тут это ? Экранированный кабель ни кто не отменял. Судя по тому, что клеммы 27 и 32 (GND) расположены рядом с клеммами портов RS-485 они и предназначены для заземления оплеток кабелей.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 21:10.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    При чем тут это ? Экранированный кабель ни кто не отменял. Судя по тому, что клеммы 27 и 32 (GND) расположены рядом с клеммами портов RS-485 они и предназначены для заземления оплеок кабелей.
    В ситуации с изолированым интерфейсом, нужно точно знать, что то, куда вы прикручивает экран --- это земля "отсушенной" части драйвера. Ладно если клемма NC )) а вот повесить экран на землю ПЛК мжет быть неприятно -- привет токам по земляной шине и прочее. Я бы заземлял экран на "той" стороне, и всё.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  2. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  3. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •