Вот фото лицевой панели ПЛК110-24.30.К. Я на этой фотографии в упор не вижу клеммы +U1, которая вроде есть на рисунках в РЭ. И клеммы портов RS-485 по другому расположены. Что за хрень, чему верить ? Где клемма +U1 или ее уже нет ?
Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:12.
Вольд, схема для 24В аналогично схеме 220В. Расположение остальных клемм не изменится. Данное замечание принято в работу и в ближайшее время будет исправлено.
Клемма NC - означает "нет подключения"
А что скажите по поводу фотографии лицевой панели. Где там клемма +U1 ?
С портами RS-485 то же несоответствие. В РЭ на Рисунке Б.6 чередование клемм А2, А1, В2, В1, а на фотографии А1, А2, В1, В2.
В РЭ есть COM1, COM2, COM3, а на фотографии COM1, COM2, COM3,COM4, COM5, COM6.
Безобразие, без ножа клиентов режете.
Требую немедленной сатисфакции !
Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:31.
РЭ к М02 еще больше отличается от фото