Идея использования быстрого ШИМ в том чтобы вращение вала ШД не останавливалась до конца цикла техпроцесса.
ШД раскручивается до определенной скорости, а далее идет регулировка скорости в зависимости от того сколько импульсов надо сгенерировать за фиксированный интервал в 6 мс. Угол поворота вала ШД на каждом шаге может быть в диапазоне от 0,3 до 45 градусов. Интервалов много и следуют они один за другим.
При помощи ФБ Steper сделать этого не возможно, т.к. после отработки заданного количества импульсов каждого шага генерация импульсов прекращается.
Последний раз редактировалось Вольд; 01.03.2017 в 13:51.
Для справки, ни с кем спорить не собираюсь.
При обработке УП для ЧПУ, сочиняют "Планировщик" (в проге контроллера ЧПУ) который анализируя несколько последовательных команд УП (управляющая программа) рассчитывает скорости и ускорения при смене команд, в пределах заданных в настройках этого ЧПУ, иногда игнорируя команду скорости в УП.
На некоторых контроллерах, команду шаговику, которая выполняется, можно в любой момент изменить на другую, с другими настройками максимальной скорости и ускорений. (цена сопоставима с Овеном).
В некоторых контроллерах известных производителей подобное невозможно.
-------
Кстати, контроллер с Match, или контроллер для проги Match? ничего не перепутали?
Бывают автономные контроллеры которые работают без мача, линукса снс, нс студии и подобного, но контроллеров с мачем не бывает.
---------------
Для шаговика, такая уверенность может быть только на чьём то опыте, под конкретный шаговик, драйвер, блок питания и массу, которая на валу висит.
Или использовать проги от производителей, для расчёта, у Фесто есть для их комплектов на шаговиках, можно попробовать для понимания ситуации.
Последний раз редактировалось Вольд; 01.03.2017 в 21:38.