Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Эмуляция работы спк107

  1. #1

    По умолчанию Эмуляция работы спк107

    Вопрос простой возможно без контроллера проверить работу программы на компьтере с нажатием кнопок?

  2. #2

    По умолчанию

    когда эмулятор запускаешь например в cd2 контроллер и панель в связке вылезает окно как на реальной панели можно нажимать пробовать кнопки.
    а здесь после запуска эмуляции этого не происходит?

  3. #3

    По умолчанию

    Вот и мне интересно. Как тут это делать. Как размещать устройства и устанавливать связи между ними и прочее.
    Есть инструкция по этому делу?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redmi Посмотреть сообщение
    Вот и мне интересно. Как тут это делать. Как размещать устройства и устанавливать связи между ними и прочее.
    Есть инструкция по этому делу?
    Можно конкретизировать, о каких устройствах идет речь и какое это отношение имеет к эмуляции?

  5. #5

    По умолчанию

    Я выбираю устройство для автоматизации производства. Как вариант рассматриваю ПЛК154-220.А-М от компании ОВЕН.
    Одним из важных критериев является удобство использования.
    Задача: Собрать схему взаимодействия ПЛК154-220.А-М с модулями расширения ОВЕН МВ110-32ДН и входами/выходами.
    Можно сделать это в режиме эмуляции? Если да, то как?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redmi Посмотреть сообщение
    Я выбираю устройство для автоматизации производства. Как вариант рассматриваю ПЛК154-220.А-М от компании ОВЕН.
    Одним из важных критериев является удобство использования.
    Задача: Собрать схему взаимодействия ПЛК154-220.А-М с модулями расширения ОВЕН МВ110-32ДН и входами/выходами.
    Можно сделать это в режиме эмуляции? Если да, то как?
    Во-первых, вы ошиблись с разделом (здесь обсуждаются сенсорные панельные контроллеры СПК).
    Во-вторых, эмуляцию такого уровня среда CoDeSys V2.3 не поддерживает. Вы можете создать в ней программу ПЛК154 и тестировать ее в режиме эмуляции, подавая те или иные значения на соответствующие входы (имитируя тем самым сигналы от модулей).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Во-первых, вы ошиблись с разделом (здесь обсуждаются сенсорные панельные контроллеры СПК)..
    Извиняюсь, не заметил.
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Во-вторых, эмуляцию такого уровня среда CoDeSys V2.3 не поддерживает.
    Хорошо, модули расширения ОВЕН МВ110-32ДН не обязательны, достаточно просто поработать с входами/выходами.
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы можете создать в ней программу ПЛК154 и тестировать ее в режиме эмуляции, подавая те или иные значения на соответствующие входы (имитируя тем самым сигналы от модулей).
    Есть руководство о том как это сделать?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redmi Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, не заметил.

    Хорошо, модули расширения ОВЕН МВ110-32ДН не обязательны, достаточно просто поработать с входами/выходами.

    Есть руководство о том как это сделать?
    В принципе, вся информация есть в РП:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

    п. 4.4.6 - эмуляция, п. 7.3 - работа с входами/выходами

    Если вкратце, то вам нужно задать имена переменных в Конфигурации ПЛК, после чего вы сможете работать с ними в своей программе. После этого в меню Онлайн поставьте галочку Режим эмуляции и выполните команды Подключение/Старт. Эмулировать значения можно в конфигурации ПЛК (например, нажимая на квадратики).

    Вложение 24764

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В принципе, вся информация есть в РП:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

    п. 4.4.6 - эмуляция, п. 7.3 - работа с входами/выходами

    Если вкратце, то вам нужно задать имена переменных в Конфигурации ПЛК, после чего вы сможете работать с ними в своей программе. После этого в меню Онлайн поставьте галочку Режим эмуляции и выполните команды Подключение/Старт. Эмулировать значения можно в конфигурации ПЛК (например, нажимая на квадратики).
    А есть рабочий пример такой программы? Хочется посмотреть как это работает.

  10. #10

    По умолчанию

    При попытке запуска эмуляции СПК107 происходит следующее: Err.png
    Control V. 3.5.16.30

    Буду признателен за помощь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
  2. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
  3. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 05:49
  4. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 03:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения