Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

  1. #1

    По умолчанию САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

    Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Какие-нибудь схемы, документация, коды ПЛК, есть что-либо?
    Документация на сайте есть и схема та же 😁

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Если всё правильно подключено и настроено, температура какая в месте установки прибора? Должна быть в этих пределах:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-М7Е.PNG 
Просмотров:	292 
Размер:	55.1 Кб 
ID:	21508
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2015 в 21:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если всё правильно подключено и настроено, температура какая в месте установки прибора? Должна быть в этих пределах:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-М7Е.PNG 
Просмотров:	292 
Размер:	55.1 Кб 
ID:	21508
    Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?
    У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2015 в 02:42.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
    Заранее спасибо
    Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
    Я и выбрал заполнение с гистерезисом но он не выключает до верх уровня, потом происходит такое, сигнал с датчиков то пропадают то появляется

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
    Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Я и выбрал заполнение с гистерезисом но он не выключает до верх уровня, потом происходит такое, сигнал с датчиков то пропадают то появляется
    третий датчик у вас регистрирует волны, он аварийный....если речь идет о третьем датчике (ни где не сказано), схему подключения выложите и все встанет на свои места.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
    Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
    Ок спасибо буду общий делать электродам

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 05:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 15:38
  4. САУ-М7Е
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •