Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100
    Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...
    Да это точно было и такое!!!
    А не по теме я бы на все трм,сау и тд внес бы быстро съемную колодку для щитового исполнения... Было бы удобно на поверку приборы отдавать...
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 29.12.2015 в 21:36.

  3. #23

    По умолчанию

    Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
    Интересное мнение!

  5. #25

    По умолчанию

    Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
    САУ вообще приборы в большей степени для кондуктометрических зондов, если что

  6. #26

    По умолчанию

    Прошу прощения за провалы в памяти. Это поплавковый датчик нельзя прикрутить.

  7. #27

    По умолчанию

    Это поплавковый датчик нельзя прикрутить.
    если там сухой контакт, то можно.....

  8. #28

    По умолчанию

    Не получится по моему. Если два поплавка то возможно.

  9. #29

    По умолчанию

    да все там можно... лишь бы промежуточных релюшек хватило

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 05:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 15:38
  4. САУ-М7Е
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •