    Здравствуйте. Нужна ваша помощь!

    В системе отопления установлены 2 циркуляционных насоса, управляемые ПЧВ102-2К2-В.
    Управляющим сигналом для ПЧВ служит разность давлений в подающем (3,6 кгс/см.кв.) и обратном (3,0 кгс/см.кв.) трубопроводах. Для получения сигнала разности давлений от двух преобразователей давления ПД100-ДИ0,6 используется 2ТРМ1-Д.У.ИИ.
    2ТРМ1 запрограммирован так:
    Туст1 - 0,6; дельта1 - 0,1; А1-1 - 05; А1-2 - 03; А1-3, А1-4 - без изменения; А1-5…А1-9 - 0.
    b1-0 -10; b1-1 - без изменения; b1-2 - без изменения; b1-3 - OFF; b1-5 -0.0; b1-6 - 6.0; b1-7 - 3;
    b1-8, b1-9 – без изменений.
    b2-0…b2-9 аналогично.

    ПЧВ настроен следующим образом:
    выбран режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса
    параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию.
    Схема подключения собрана в соответствии с проектом.
    При включении насоса ЦО через ПЧВ, эл. двигатель ЦО раскручивается до максимума (50 Hz) и продолжает работать в таком режиме.

    Для внесения ясности:
    от клеммы 4 вых. 2ТРМ1 на 12 клемму ПЧВ, перемычка 12-18 клеммы ПЧВ, с 5 клеммы вых. 2ТРМ1 на 60 клемму ПЧВ, амперметр 42-55 не установлен.
    2ТРМ1 индицирует 3.780 на подаче (по манометру на трубопроводе подачи 3,7 кгс/см.кв.) на обратном 2.550 (по манометру 2,4 кгс/см.кв.). При поднятии давления подкачивающим насосом до 3 кгс/см.кв по манометру на обратном, на подаче до 4,2 кгс/см.кв., носос ЦО работает в прежней скоростью (50 HZ).
    Почему нет регулировки скорости? Что-то собрано – запрограммированно не так?
    Спасибо заранее.
    С уважением, Александр
    И еще эл. двигатель насоса ЦО Рном=3кВт
    Последний раз редактировалось Александр_72; 21.12.2015 в 05:05.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 22:38
  2. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  3. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  4. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •