Тема: Распиновка RJ12 (RS232) на ПЛК-160

  1. #1

    Question Распиновка RJ12 (RS232) на ПЛК-160

    Здравствуйте.
    Не могу найти схему распиновки RJ12 СОМ порта ПЛК-160. Из паспорта ясно только, что 1-Tx, 2-Rx, 6-GND. Но мне необходимо подключение теплосчетчика, который использует RTS и CTS. Поэтому вопрос на каких пинах они. Полагал, что 4 и 5, но связи с теплосчетчиком нет. Пробовал менять местами, но с тем же успехом. Есть ли вообще полная схема распиновки, и использует ли ПЛК-160 сигналы RTS/CTS?

  2. #2

    По умолчанию

    Все вполне логично - RTS и CTS линий в интерфейсе у ПЛК160 нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Это очень печально. Что же делать? Может сделать какой-то генератор сигналов RTS/CTS и управлять им через аналоговые или дискретные выходы контроллера? Это возможно? ПЛК со счетчиком общаются по ModbusRTU (один запрос - один ответ раз за несколько минут). Кто-то сталкивался с такой проблемой?

  4. #4

    По умолчанию

    А точно нужны для обмена CTS RTS?
    Иногда требуется дополнительно +5В, так как на теплосчетчиках экономят потребление. Или именно эти две линии?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtdd1962 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не могу найти схему распиновки RJ12 СОМ порта ПЛК-160. Из паспорта ясно только, что 1-Tx, 2-Rx, 6-GND. Но мне необходимо подключение теплосчетчика, который использует RTS и CTS. Поэтому вопрос на каких пинах они. Полагал, что 4 и 5, но связи с теплосчетчиком нет. Пробовал менять местами, но с тем же успехом. Есть ли вообще полная схема распиновки, и использует ли ПЛК-160 сигналы RTS/CTS?
    А марка теплосчётчика конечно-же тайна.
    Теплокомовские, ТВ7 и др. к примеру прекрасно работают по 3-х проводному 232.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtdd1962 Посмотреть сообщение
    Это очень печально. Что же делать? Может сделать какой-то генератор сигналов RTS/CTS и управлять им через аналоговые или дискретные выходы контроллера? Это возможно? ПЛК со счетчиком общаются по ModbusRTU (один запрос - один ответ раз за несколько минут). Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Просто поставить перемычку между RTS и CTS.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Теплосчетчик МВТ-2Мнк. Обязательны 5 линий

  8. #8

    По умолчанию

    Перемычку ставил - не помогает.

  9. #9

    По умолчанию

    К сожалению абсолютно точно, для обмена нужны RTS/CTS на аппаратном уровне.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtdd1962 Посмотреть сообщение
    Перемычку ставил - не помогает.
    Цитата Сообщение от gtdd1962 Посмотреть сообщение
    К сожалению абсолютно точно, для обмена нужны RTS/CTS на аппаратном уровне.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	973 
Размер:	33.6 Кб 
ID:	21412
    Может "Дело было не в бабине..."
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-7.png 
Просмотров:	737 
Размер:	44.2 Кб 
ID:	21415
    А Вы уверены, что проблема на аппаратном уровне, а не в программной реализации интерфейса ПЛК-Теплосчетчик?
    Или в ПЛК в настройках RS232 скорость не та или адрес в сети не тот или число стоповых бит не два или режим ASCII вместо RTU.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-8.png 
Просмотров:	756 
Размер:	56.8 Кб 
ID:	21416

    ЗЫ. Важное замечание
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-9.png 
Просмотров:	713 
Размер:	27.4 Кб 
ID:	21417

    "Выходные каскады интерфейса имеют гальваническую развязку от вычислителя и запитываются со стороны RS-232 внешнего устройства", а это значит, что через 7 и 8 контакты разъема RS232 подается внешнее питание для интерфейсной платы. Это объясняет наличие линии связи между конт. 7,8 разъема теплосчетчика и одноименными конт. разъема компьютера на схеме соединения.
    Последний раз редактировалось petera; 19.12.2015 в 05:49.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 16:27
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 03:55
  4. Rs232 на плк
    от Ghost.70 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •