Показано с 1 по 8 из 8

Тема: 2ТРМ1, ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1, ПЧВ

    Здравствуйте. Нужна ваша помощь!

    В системе отопления установлены 2 циркуляционных насоса, управляемые ПЧВ102-2К2-В.
    Управляющим сигналом для ПЧВ служит разность давлений в подающем (3,6 кгс/см.кв.) и обратном (3,0 кгс/см.кв.) трубопроводах. Для получения сигнала разности давлений от двух преобразователей давления ПД100-ДИ0,6 используется 2ТРМ1-Д.У.ИИ.
    2ТРМ1 запрограммирован так:
    Туст1 - 0,6; дельта1 - 0,1; А1-1 - 05; А1-2 - 03; А1-3, А1-4 - без изменения; А1-5…А1-9 - 0.
    b1-0 -10; b1-1 - без изменения; b1-2 - без изменения; b1-3 - OFF; b1-5 -0.0; b1-6 - 6.0; b1-7 - 3;
    b1-8, b1-9 – без изменений.
    b2-0…b2-9 аналогично.

    ПЧВ настроен следующим образом:
    выбран режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса
    параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию.
    Схема подключения собрана в соответствии с проектом.
    При включении насоса ЦО через ПЧВ, эл. двигатель ЦО раскручивается до максимума (50 Hz) и продолжает работать в таком режиме.

    Для внесения ясности:
    от клеммы 4 вых. 2ТРМ1 на 12 клемму ПЧВ, перемычка 12-18 клеммы ПЧВ, с 5 клеммы вых. 2ТРМ1 на 60 клемму ПЧВ, амперметр 42-55 не установлен.
    2ТРМ1 индицирует 3.780 на подаче (по манометру на трубопроводе подачи 3,7 кгс/см.кв.) на обратном 2.550 (по манометру 2,4 кгс/см.кв.). При поднятии давления подкачивающим насосом до 3 кгс/см.кв по манометру на обратном, на подаче до 4,2 кгс/см.кв., носос ЦО работает в прежней скоростью (50 HZ).
    Почему нет регулировки скорости? Что-то собрано – запрограммированно не так?
    Спасибо заранее.
    С уважением, Александр
    И еще эл. двигатель насоса ЦО Рном=3кВт
    Последний раз редактировалось Александр_72; 21.12.2015 в 05:05.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Схему бы соединений в студию. А то со слов всегда бывает путаница. Судя по описанию, у Вас скорее всего не поступает сигнал обратной связи на ПЧ. Подробнее, где его померить, можно сказать только по Вашей схеме.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Часть проекта.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    ИМХО у Вас А1-1=07 а А1-4=06 в ТРМ должно быть, чтобы токовый сигнал был пропорционален разнице давлений. Это раз.
    Не понятно, почему в ПЧВ 3-10=60% = 0,6*6=3,6 бар, это два. Это необходимая Вам разница давлений? Но 4,2-3,0 равно 1,2, а никак не 3,6. С этим разобраться нужно.
    Как-то так...

  5. #5

    По умолчанию

    А в ПЧВ общие дискретных входов(24В) и аналоговых входов(10В) соединены внутри?
    Миллиамперметром в разрыв 4-20 мА можете проконтролировать?
    Задание частоты можете от нуля начать прибавлять понемногу?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Ваш пример похож на пример №9 из руководства по проектированию." параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию". судя по Вашему описанию непонятно установлен ли у Вас параметр 7-20 в положение 2, то есть использование для обратной связи 60 клеммы. И проверьте ток в разрыве 60 клеммы. Если он меняется а регулировки нет, тогда дальше копать настройки частотника. Если не меняется, разбираться с настройками ТРМ. У ОВЕНовских частотников минус для дискретных и аналоговых соединён внутри, это у других производителей иногда приходится соединять снаружи.
    Проверьте-пишите.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    ИМХО у Вас А1-1=07
    Почему использовать режим регистратора 07, а не П-регулятора 05?
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    а А1-4=06 в ТРМ должно быть, чтобы токовый сигнал был пропорционален разнице давлений.
    Почему 06, а не 16? Ведь максимальный токовый сигнал разности давлений 20-4=16.
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Не понятно, почему в ПЧВ 3-10=60% = 0,6*6=3,6 бар
    Значение давления на подающем трубопроводе. Разве не такую величину считают предустановленным заданием давления в бар, которое должно быть на выходе насоса?
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Это необходимая Вам разница давлений? Но 4,2-3,0 равно 1,2, а никак не 3,6. С этим разобраться нужно.
    Как-то так...
    Разница давлений давлений должна быть 0,6. Сильно не пинайте, я только учусь и вникаю.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Александр_72; 22.12.2015 в 02:20.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Ваш пример похож на пример №9 из руководства по проектированию." параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию". судя по Вашему описанию непонятно установлен ли у Вас параметр 7-20 в положение 2, то есть использование для обратной связи 60 клеммы.
    Выбран режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса (4.7). Параметр 7.20 установлено значение 2.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    И проверьте ток в разрыве 60 клеммы. Проверьте-пишите.
    Спасибо. Проверю-отпишусь.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 09:44
  2. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  3. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  4. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •