Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: ТРМ1 настройка

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan13 Посмотреть сообщение
    при первичной настройке ТРМ 1
    - во-первых - ТРМ1 уже не выпускается;
    - во-вторых эта ошибка означает КЗ на клеммах ТРМ.
    Иными словами:
    - настройки параметра b1-0 должны соответствовать типу подключаемого ТС;
    - подключите ТС в соответствии со схемой подключения.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Электроник Посмотреть сообщение
    Сам занимаюсь ремонтом БРЭА , часто встречаюсь со "слетом прошивки". С Овен продукцией изредка помогаю настроить-установить. На мой взгляд Овен слишком наворочено и дорого. Я нашел аналогичное решение у китайцев- дешево и мило.
    И значок Ростеста на китайце есть ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Электроник Посмотреть сообщение
    На мой взгляд Овен слишком наворочено и дорого. Я нашел аналогичное решение у китайцев- дешево и мило.
    А я искал у них аналог 2ТРМ1 (с такими же настройками вычисляющий разность температур), но ничего путного не нашёл...
    Последний раз редактировалось Stentor; 30.12.2021 в 08:45.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    И значок Ростеста на китайце есть ?
    Заплатите и он там будет))) У них все есть.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Заплатите и он там будет))) У них все есть.
    И ценник будет уже не такой вкусный.
    Понятно, что для себя чем дешевле при сравнимом кач-ве, тем лучше.

  6. #16

    По умолчанию

    Ничего не мешает , я выставил все как написано в РЭ.
    Настройки:
    A 1-1: 02
    B 1-0: 02
    B 1-3: off
    Прибор ТРМ1-И/2.У.Р

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan13 Посмотреть сообщение
    я выставил все как написано в РЭ.
    Если ТС соответствует параметру В 1-0, то подключите его непосредственно на клеммы ТРМ, чтобы исключить линию связи.
    Но как по мне, то проще магазин сопротивлений сначала подключить на клеммы, затем непосредственно вместо датчика и проверить.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  2. трм1
    от Альф в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 23:22
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:43
  4. ТРМ1
    от GGG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:06
  5. трм1-н.у.р.
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •