Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: решить задачу с помощью ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию решить задачу с помощью ПЧВ

    Добрый день.
    Подскажите, в составе оборудования (повысительный насос в паре с 2-мя датчиками давления "до и после") сможет ли ПЧВ решить задачу:
    1) предотвращать "сухой ход"
    2) поддерживая давление в системе до заданного значения, переводить систему в "спящий режим"
    3) вывод из "спящего режима" (падение давления ниже заданного)???
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Я бы сделал отдельно. Отдельно мухи, отдельно варенье. А именно: ПР114, как простой и дешёвый контроллер, который работает с аналоговыми сигналами, в нём можно сделать любую управляющую программу, а с ПР114 уже управлять частотником. По дискретным выходам пуск-стоп, а по аналоговому уже управление давлением. Тем более в вашем техзадании не понятно, надо ли Вам просто нагнать нужное давление а потом ждать, пока оно упадёт до минимума, или поддерживать постоянное. Тогда уже включать ПИД регулятор. Можно конечно попытаться что то слепить и на встроенном контроллере ПЧВ. Но Вы не указали, какой именно Вы хотите использовать. Да и при раздельном управлении всегда проще замена. Частотники всё же ломаются чаще, чем контроллер. Поэтому, если вы в частотник ещё и заморочите программу контроллера, Ваши последователи, Вас в лучшем случае будут поминать нехорошо при замене.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    1) предотвращать "сухой ход"
    без датчика сухого хода не обойтись, сау какое нибудь надо....

    2 и 3 реализуемо если в ПВЧ контроллер есть...

    также согласен с постом №2, Т.З. скудное что бы конкретно что то советовать

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да все можно решить на пвч

  5. #5

    По умолчанию

    да все можно решить на пвч
    а сухой ход как реализовать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    а сухой ход как реализовать?
    Может по принципу,если частотник не выходит на указанное давление в течение каких то секунд, то останавливаться.

  7. #7

    По умолчанию

    "...Ваши последователи, Вас в лучшем случае будут поминать нехорошо при замене..."
    вот я и унаследовал... установлен ПЧВ2, реализована стандартная схема "день/ночь", но не решена задача сухого хода, с данным оборудованием не сталкивался, прошу посильной помощи.

  8. #8

    По умолчанию

    В руководстве по проектированию данная задача хорошо описана.

  9. #9

    По умолчанию

    Может по принципу,если частотник не выходит на указанное давление в течение каких то секунд, то останавливаться.
    по моему это порнуха получится.....вы не находите?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    для этого нужно пч с плк.
    т.к. модель не называлась
    я позволил небольшую вольность.

    по разности давления определяем сухой ход или аварию.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор SCADA под конкретную задачу
    от Boris_K в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 13:18
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 09:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:45
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 18:23
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения